Toroid Trafo Mähkimine?
Collapse
X
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
Ilmselt oleks nüüd mõistlik võtta hoogu natuke maha - oled juba kursis sellega millest on trafo koostatud.
Näe:
Pildil siis all vasakul: E-I südamiku plekikomplekt (niisugustest on südamik koostatud, ülekattega - see ilmselt ka tundub keeruline mõiste? kui siis sellest edaspidi...). Selle kohal on poolikeha, see mille peale keritakse mähised. Ja paremal asub valmis trafo, koostatud samadest elementidest, võimsus u. 650-700VA.
Siin aga on toroidtrafo, õigemini vasakul on valmis trafo, võimsusega u. 500VA, selle kõrval on kaetud südamik, trafole võimsusega u. 225VA (kaetud on see klaaskiudteibiga, kui see maha kerida siis paljastub elektrotehniline trafo südamik), selle kõrval, kõige parempoolne on südamik trafole võimsusega 120VA, see on katmata, niisugune see keha ongi, selle ümber tuleb kerida isolatsioon ja siis mähised...-superradical-Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
Loomulikult pead arvestama pingega, mida saada soovid.Samuti vooluga, mida tarbida soovid.
Need kaks kokku annavad võimsuse (U*I=P), mille järgi hakkadki südamikku rehkendama.
See jutt käis siis ühe sekundaarmähise kohta.Mitme sekundaarmähise korral tuleb nende võimsused liita.Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
Kas U*I=P on esimene valem mis tuleb selgeks teha?
Mis need tähed tähendavad valemis?
Kas U on Pinge mille saame näiteks seina kondaktist 220 V ,
I on Voolutugevus.Mis mõttes voolu tugevus?
P Mida see tähistab?
Hakkan nüüd vihikusse asju üles kirjutama.Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
sai keeruline ilmselt aga eks jätkame...-superradical-Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
U- pinge voltides (V).
I- vool amprites (A)
P- võimsus vattides (W).
Sulgudes on mõõtühiku tähis.
Sa rääkisid ennist 400W trafost.
See trafo nimikoormusel tarbiks 230V võrgust ca 1,7A
I=P/U e. 400/230=1.74A
See jutt käib primaarmähise ehk antud juhul võrgumähise kohta.
Sekundaarmähiselt(-mähistelt) saadav võimsus on pisikeste mööndustega sama, ent pinge ja vool võivad erineda.(vaata valemit).
Noh, nüüd sai kaks selgitust jutti, aga noh, las ta olla.Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
OK, teeme 400W (VA) põhjal selgitava arvutuse... varu kannatust, katsun teha võimalikult lihtsustava, jätame sekundaarpinged näitlikus arvutuses 2*50V-superradical-Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
Pprim=400W (VA)
Uprim=230V
Iprim=1,74A (ligikaudu)
Ehk:
400/230=1,74
Psek=400W (VA)
Usek=2*50V (100V)
Isek=2*4A (4A)
Ehk:
400/(2*50)=4 või 400/100=4
Nüüd kuna on teada voolutugevused mähistes siis leiame selle järgi traatide läbimõõdud arvestusel, et voolutugevus traadis oleks 2,5A/mm2
Straat (primaaris)= 1,74/2,5=0,695 (traadi vajatav minimaalne ristlõikepindala) mm2 –tes.
See tähendab, et vajame primaarmähisele traati mille läbimõõt võiks olla 1mm (lihtsuse huvides!).
Arvutame ka traadi sekundaarmähiste jaoks:
4/2,5=1,6mm2, valime traadi mille läbimõõt on 1,4mm (seegi talub soovitud voolutugevust).
Nüüd arvutame vajatava südamiku ristlõikepindala ja plekipaki paksuse.
Ssüd=ruutjuur 400-st leiame: 20*1,1 (1,1 on koefitsent)= 20*1,1=22cm2
Valime plekid mille keskmise samba laius on 30mm, selle järgi leiame vajatava plekipaki paksuse: 22/3=7,3cm
Arvutame primaarmähise keerdude arvu:
45*230/22= 470 keerdu
Seejärel ka sekundaarmähis(t)e keerud:
(2) 48*50/22= (2)109 keerdu
Seega: 2 mähist, kummalgi 109 keerdu.
Antud juhul kerime primaarmähise ja seejärel selle peale 2 traadiga korraga sekundaarmähise, lõpuks ühendame ühe sekundaarmähise traadi alguse teise sekundaarmähise traadi lõpuga, sellest saame keskpunkti.
Valmis trafo lülitame võrku ning sekundaarmähistelt testri või voltmeetriga mõõtes peame maapunkti (keskpunkti) ja sekundaarmähise kummagi vaba otsa suhtes saama ühesugused või väga lähedased näidud. Kindlasti peab jälgima, et ühendaksime sekundaarmähised õigesti, kui ühendaksime algused või lõpud mõlemad omavahel siis hajub see 400W mähistel, mida me aga ei soovi.
Sellest saame aru kui lülitame trafo primaarmähise (see 230V mähis) võrku ning trafo hakkab väga kõvasti undama ning sekundaarmähis kuumeneb tugevalt või isegi sulab, kusjuures see toimub kiiresti, sekundite jooksul.
Kindlasti ei ole soovitav ka keritud mähiseid pingestada enne plekkide ladumist südamikku, kui trafo on valminud täielikult, alles seejärel võime selle pingestada ning ettevaatlikult sooritada kontrollmõõtmised.
Kõik see kehtib siis E-I mantelsüdamiku puhul!!!-superradical-Comment
-
Vs: Toroid Trafo Mähkimine?
Oleneb arvutuste põhjalikkusest.
Korralikku arvutusse mahub veel terve trobikond termineid.
Tegelikult minu soovitus oleks trafo (ümber)ehitamisel vaadata rohkem sobivate doonorite poole. Loomulikult on ka sel juhul oluline olla kursis arvutuskäikude ja trafo parameetrite vaheliste seostega. Üldharivast mõjust rääkimata.
Et, kui on vaja miski riista toitmiseks transformaatorit, otsiks sobiva võimsusega doonori. Võib juhtuda, et doonoril on peal kirjed tüübi, võimsuse, pingete, voolude ja isegi keerdude arvu ning traadi kohta. Eriti lamptelerite toitetrafod võivad nii inforohked olla.
Primaarmähist neil enamasti muuta pole vaja, kui just kõrbenud pole.
Sekundaari andmed saab kätte mittevajalikke mähiseid maha kerides.
Maksumusest rääkimata. Sobiliku doonori võib tihti saada vaid aitähhi eest, poest ostes ....Comment
Comment