Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Päikesepaneelide omavalmistamine

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

    Kui nüüd säästuvariandist rääkida, siis võtan ühe (või 2-3) paneeli, lasen selle väljundi läbi laadmiskontrolleri (30A) upsi akusse ja väljundist võtan võrgupinge välja.
    Kas paneelid võin tuimalt paraleeli ühendada? 1000VA ups kannatab pidevat koormust palju? Küsimus ei ole selles, palju see aku puhvrit annab, vaid kuidas selle pinge jooksvalt 230V peale saab.
    Kui teine samasugune konstruktsioon kõrvale panna, siis kerkib küsimus, kas 2 paraleelset gruppi ühendada ümber kõik paneelid järjest ja siis ülejääv energia suunata mõnda võrgutoitel küttekehasse (6x30+)V?

    Comment


      Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

      Mul SmartUPS 1000 on peal kirjas 670W. Kui pidevalt töös tuleb ventikas panna. Paneelid võib paralleeli laduda, dioodid on neil igalühel sees ka.
      Ümberlülitus saab keeruline olema kõik paneelid järjestikku. Ehk panna UPSi akuga paraleeli mingi 24V küttekeha kui elektrit üle jääb.
      EE orjusest vaba!

      Comment


        Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

        Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
        1000VA ups kannatab pidevat koormust palju?
        Ütleks selle peale, et 1/3 on enamvähem ok, ehk siis 340W.
        430W juures hakkas aku juhtmetest juba vaikselt suitsu tõusma.
        28´´ teleka demagneetimislaksu elab üle.

        Comment


          Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

          Oskab keegi kommenteerida, kas paneelidest tulevat pinget releega lülitada on surnult sündinud idee?
          Mõningaid releesid näpu vahel hoides jäi silma, et vahelduvat lubavad lülitada 250V/10A, aga alalist vaid 30V/10A. Põhjuseks ilmselt kaarleek, mis kontaktide lahutamisel alalisvoolu puhul ei taha kustuda.
          Kui see pinge nüüd boilerisse saata, siis ilmselt ka selle termokontakt võib hävida?

          Comment


            Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

            Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
            Kui see pinge nüüd boilerisse saata, siis ilmselt ka selle termokontakt võib hävida?
            Halb mõte tõesti halb. Keevitus lõpetas selle kontakti töö.
            Aga ..
            260W paneelid töös:
            Click image for larger version

Name:	paneel.jpg
Views:	1
Size:	12,2 KB
ID:	870026

            Comment


              Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

              Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
              Oskab keegi kommenteerida, kas paneelidest tulevat pinget releega lülitada on surnult sündinud idee?
              Mõningaid releesid näpu vahel hoides jäi silma, et vahelduvat lubavad lülitada 250V/10A, aga alalist vaid 30V/10A. Põhjuseks ilmselt kaarleek, mis kontaktide lahutamisel alalisvoolu puhul ei taha kustuda.
              Kui see pinge nüüd boilerisse saata, siis ilmselt ka selle termokontakt võib hävida?
              Olen ka selliseid releesid otsides ennast lolliks guugeldanud.
              Ise mõtlen kas selleks 4€ 125V DC automaatkaitset + servo ei saa kasutada?

              Keegi oskab seletada miks neid 260W paneele Ei sobi kasutamiseks 12v ja 24v akude laadimiseks!!!
              Sellelt paneelilt tulevad elektronid akudele ei sobi?
              EE orjusest vaba!

              Comment


                Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                Keegi oskab seletada miks neid 260W paneele Ei sobi kasutamiseks 12v ja 24v akude laadimiseks!!!
                Mulle tundub, et müüja ei valda teemat ja sellepärast ka see väide.
                Ehk, kui sinna mingi 10€ kontroller järgi panna, on kasutegur väga vilets. Sobimine ei puutu asjasse.

                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                Ise mõtlen kas selleks 4€ 125V DC automaatkaitset + servo ei saa kasutada?
                Küllap saab, aga lahendus on veidi kohmakas.
                Minu mõte oli vahelduva pealt alalisele üle visata ja vastupidi.
                Kui on ainult lülitamise küsimus, siis on mõistlik kasutada alalisvoolu SSR moodulit või teha ise vastav võti.
                viimati muutis kasutaja a1; 12 m 2017, 21:34.

                Comment


                  Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                  Vabandan kui natuke offtopic, aga vahest keegi oskab kommenteerida või on lausa endal sarnane asi juba üleval.
                  Üritan kalkuleerida kui rentaabel oleks tarbevee kütmine päikesepaneelidega ära lahendada.
                  Väga laias laastus on veetarbimine 8 kuupi kuus. Oletame, et pool ehk 4 kuupi on sellest kuum vesi.
                  See teeb päevas umbes 130 liitrit kuuma vett.
                  Selleks, et soojendada 130 liitrit vett 4 kraadist vett 75 kraadini, kulub 1kW küttekehaga aega peaaegu 11 tundi, mis on umbes see aeg kui õues valge on ja paneel midagi toodab.
                  Ma ei suuda leida ühegi paneelimüüja kodulehelt infot, kui palju need paneelid reaalselt meie oludes välja annavad, seega realistlik oleks 2kW jagu paneele?

                  Comment


                    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                    Vett soojenda otse, mitte elektriga.

                    Comment


                      Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                      Veidi segaseks jäi, mida Sa nüüd teada tahad?
                      Mul väljavõte ühest tabelist, kus 250W paneeli päevane keskmine tootlikkus väidetavalt:
                      Mais 0,96kWh
                      Detsembris 0,12kWh.
                      Mäletamist mööda ei olnud ideaalne paigaldus, aga ega see palju ei muuda.

                      Täna oli päike, üle pika aja.

                      Comment


                        päikesepaneelide omavalmistamine

                        Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
                        Veidi segaseks jäi, mida Sa nüüd teada tahad?
                        Teada tahaks seda, kui palju mul reaalselt päikesepaneele on vaja, et oleks soe tarbevesi olemas.
                        Siis saaks juba tasuvusarvutustega edasi liikuda.
                        Lihtsalt midagi üles panna ja avastada, et vesi soojeneb päeva jooksul 5 kraadi, on natuke mõttetu.

                        Esmalt postitatud Shele poolt Vaata postitust
                        Vett soojenda otse, mitte elektriga.
                        Point on muidugi õige, aga erinevatel põhjustel pole see minu olukorras kahjuks võimalik.
                        Paneelid tahaks paigaldada garaažiboksi katusele, mis asub majast 50m kaugusel.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2017, 23:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)

                        Comment


                          Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                          Arvuta välja:
                          ALGANDMED:
                          Novembris paistab päike Eestis keskmiselt 35 tundi ühe kuu kohta.
                          Nurgad pole ideaalsed, (paneele ei pöörata) jägame võimsuse 0,6...0,7 läbi
                          Kuus on vaja 4 kuupi sooja vett.

                          Oletame, et kaevust tuleb vesi 10 kraadi ja lõpp temp on 55 kraadi. Vee temp vaja tõsta 45 kraadi (min)
                          Aga ette anti et sisse tuleb 4 kraadi ja välja peaks minema 75 kraadi. Vee temp vaja tõsta 71 kraadi (max)


                          Arvutus:
                          Q=cmΔt°
                          cvesi=4200J/kg·C°
                          1 MJ = 0.277778 kWh
                          võtame 4 kuupmeetrit = 4000 kg , kuigi tegelikult on see natuke teine ja sõltub vee temperatuurist ja muudest teguritest.

                          min
                          Q = 4200 x 4000 x 45 = 756 MJ = 210 kWh
                          vajalik paneelide erivõimsus:
                          (210 / 35) / 0,7 = 8,6 kW


                          max
                          Q = 4200 x 4000 x 71 = 1193 MJ = 331 kWh
                          vajalik paneelide erivõimsus:
                          (331 / 35) / 0,6 = 15,8 kW

                          Kuna pole päris täpselt ennustatav kuna täpselt Novembris päike paistab, võiks mahuti (boiler) olla nii 2 kuupmeetrine.

                          PS parandused lubatud ja oodatud.
                          viimati muutis kasutaja klm; 11 m 2017, 22:55. Põhjus: tegin uue arvutuse
                          MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                          KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                          Comment


                            Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                            Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitust
                            Arvuta välja:
                            ...
                            Päevas on vaja 130 l sooja vett, kuus 130 x 30 = 39000 l
                            ...

                            PS parandused lubatud ja oodatud.
                            Üks null on vist rohkem saanud. 130x30=3900

                            Comment


                              Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                              Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
                              Mul väljavõte ühest tabelist, kus 250W paneeli päevane keskmine tootlikkus väidetavalt:
                              Novembris 0,2kWh.
                              30 päeva jooksul seega 6kWh.
                              35tk annab kokku 210kWh.

                              Ehk siis veidi teine lähenemise nurk, kuid tulemus tuleb sama nagu klm arvutuses.

                              nutune on see sügis-talvine päikeseelekter
                              viimati muutis kasutaja a1; 11 m 2017, 23:13.

                              Comment


                                Vs: päikesepaneelide omavalmistamine

                                Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitust
                                Kuus on vaja 4 kuupi sooja vett.
                                Seega päevas kuskil 130 l ehk 13 pange
                                lõpp temp on 55 kraadi - 75 kraadi.
                                Mõistlik, kuskil 40 C juures hakkab kuum vesi boileris haisema.
                                mahuti (boiler) 2 kuupmeetrine.
                                See on 15 päeva varu.
                                Kui palju sellises nõus selle ajaga vesi jahtub ja vajab lisaenergiat?

                                Comment

                                Working...
                                X