Teade
Collapse
Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
See more
See less
Nõukogude elektrikapi lüliti A3161
Collapse
X
-
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustNagu näha, on vaskjuhtmed 1,5 mm2. Vaheta kõik need automaadid kaasaegsete B10 A kaitselülitite vastu.
Eks uue elektrikapi tegemine on kindlasti päevakorral, kuid sellega kaasneb kogu maja juhtmestiku ümbertegemine, sest kõik juhtmed on krohvitud kiviseina sisse - seega päris hullumeelne ettevõtmine.
Comment
-
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustliiga tundlik magnetvabasti. B kõlbab kilbi enda seadmete kaitseks või siis kui kaitse on tarbija vahetus läheduses ...kaugemal asuvate seadmete kaitseks oleks C klass parem
Bimetallvabasti reageerib liigvoolule (ülekoormusele) vastavalt standardile: PEAB vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
Nii et pikkade liinide puhul pigem B karakteristik, kui on oht, et liini lõpus ei piisa lühisvoolust näiteks C16 kaitse rakendumiseks (vajalik 160 A) ja seal ei ole suure käivitusvooluga seadmeid.
- Likes 1
Comment
-
Kunagi ammustel aegadel sai praktikal olles neid "kaitsmeid" testitud ning vaid väga vähesed töötasid.
"Parimad" 10 A "kaitselülitid" kannatasid 600A koormust üle kahe minuti, siis läksid leegid liiga suureks.
Soovitaks tungivalt välja vahetada.
Kui tegemist on puithoonega, siis kindlasti ka rikkevoolu kaitse.
Kui läbi faasijuhi juhtub minema kruvi või nael puitu, siis tekkib puidu väikse elektrijuthivuse tõttu väike vool, mis muudab pikaaegse toime korral elektrijuhtivus järjest paremaks, kuni punktini kus puit süttib. Süttimiseks võib sõltuvalt niiskudest kuluda aastaid. Liigvooolu kaitse sellisele voolule ei reageeri, küll aga rikkevoolu kaitse.viimati muutis kasutaja klm; 22 m 2023, 21:28.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !
Comment
-
Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitustKui tegemist on puithoonega, siis kindlasti ka rikkevoolu kaitse
Comment
-
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustAga kõik eluruumide valgustuse ja pistikupesade grupid tuleb tänapäeval varustada 30 mA rikkevoolukaitsega.
Comment
-
Pistikupesade kohta kehtib juba päris ammu. Valgustuse kohta tuli standardisse 2017 ja kehtima hakkas vist 2018. Tagasiulatuvalt muidugi mitte, kõik elektripaigaldised peavad vastama nende ehitamise ajal kehtinud nõuetele. Aga uute ehitiste korral muidugi ja ka rekonstrueerimise korral tuleb neid nõudeid arvestada.