 Nagu näha, on vaskjuhtmed 1,5 mm2. Vaheta kõik need automaadid kaasaegsete B10 A kaitselülitite vastu.Comment
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Tänan vastuste eest. Tegelikult on neid lüliteid seal kokku ca kümmekond, seega mingit väga suurt ülekoormust ei tohiks nagu olla. Pliidil on oma jne. Mustamäel elades mäletan, et seal oli terve korteri peale ainult üks selline.
 
 Eks uue elektrikapi tegemine on kindlasti päevakorral, kuid sellega kaasneb kogu maja juhtmestiku ümbertegemine, sest kõik juhtmed on krohvitud kiviseina sisse - seega päris hullumeelne ettevõtmine.Comment
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Kaitselülitite tunnusjoontel (B, C jt) ei ole tundlikkusega midagi pistmist. Magnetvabasti reageerib lühisvoolule hetkeliselt olenevalt lühisvoolu suurusest B puhul 3-5 x nimivool ja C puhul 5-10 x nimivool.
 Bimetallvabasti reageerib liigvoolule (ülekoormusele) vastavalt standardile: PEAB vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
 Nii et pikkade liinide puhul pigem B karakteristik, kui on oht, et liini lõpus ei piisa lühisvoolust näiteks C16 kaitse rakendumiseks (vajalik 160 A) ja seal ei ole suure käivitusvooluga seadmeid.Comment
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Kunagi ammustel aegadel sai praktikal olles neid "kaitsmeid" testitud ning vaid väga vähesed töötasid.
 "Parimad" 10 A "kaitselülitid" kannatasid 600A koormust üle kahe minuti, siis läksid leegid liiga suureks.
 Soovitaks tungivalt välja vahetada.
 Kui tegemist on puithoonega, siis kindlasti ka rikkevoolu kaitse.
 Kui läbi faasijuhi juhtub minema kruvi või nael puitu, siis tekkib puidu väikse elektrijuthivuse tõttu väike vool, mis muudab pikaaegse toime korral elektrijuhtivus järjest paremaks, kuni punktini kus puit süttib. Süttimiseks võib sõltuvalt niiskudest kuluda aastaid. Liigvooolu kaitse sellisele voolule ei reageeri, küll aga rikkevoolu kaitse.viimati muutis kasutaja klm; 22 September 2023, 21:28.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
 KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Comment
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Pistikupesade kohta kehtib juba päris ammu. Valgustuse kohta tuli standardisse 2017 ja kehtima hakkas vist 2018. Tagasiulatuvalt muidugi mitte, kõik elektripaigaldised peavad vastama nende ehitamise ajal kehtinud nõuetele. Aga uute ehitiste korral muidugi ja ka rekonstrueerimise korral tuleb neid nõudeid arvestada.Comment
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	
Comment