Maakaabel, millist kasutada?

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • elukaz
    Liige
    • 01/2005
    • 3673

    #121
    Sest leti ees pole kordusmaandust.
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

    Comment

    • tcumen
      Liige
      • 10/2005
      • 2077

      #122
      Leti sees on piezoelement, mis hõõruda ihalejate peletamiseks veidi särtsu toodab?

      Comment

      • Timmu
        Liige
        • 10/2004
        • 94

        #123
        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
        Meie jaotusvõrk on TN-C juhistikusüsteemis (mitte TT) ja kõige parem "maandus" on PEN juht ise. Paigaldiste maandused on KORDUS maandused ja täidavad pigem potentsiaaliühtlustuse ülesannet.
        Elektrilevilt roheline tuli olemas. Kas jämedam kaabel 4x25mm2 oleks asjalikum kui 16mm2 ? Lisaks - kas vajalik siis garaazi kaablitrassi ka maandus rajada, kui jah kas sobib ka mõni low budget lahendus ?

        Comment

        • A.R.
          Liige
          • 02/2008
          • 5954

          #124
          Esmalt postitatud elukaz poolt
          Sest leti ees pole kordusmaandust.
          Meil oli hiljuti Tõraveres arvutiga veider probleem.
          Kui tuli arvuti juurde üks meie programeerijanna, siis sai ta arvutilt särtsu ja arvuti ise jäi seisma.
          Uurisime pikalt, maandused olemas, aga nähtus muutkui kordub.
          Lõpuks tuli välja et neiu kandis nailonpesu ja oli ise elektrit täis.
          Aasta oli siis 1968.
          Ka kaasajal võib mõni inimene olla laetud.

          Comment

          • erku
            Liige
            • 04/2008
            • 1773

            #125
            Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
            Meie jaotusvõrk on TN-C juhistikusüsteemis (mitte TT) ja kõige parem "maandus" on PEN juht ise. Paigaldiste maandused on KORDUS maandused ja täidavad pigem potentsiaaliühtlustuse ülesannet.
            Teil võib ju olla aga.. Minu küsimus oli, et kes maksab ja kas maksab PEN ja E TLV või UTLV eest?
            Esmalt postitatud Timmu poolt
            Elektrilevilt roheline tuli olemas. Kas jämedam kaabel 4x25mm2 oleks asjalikum kui 16mm2 ? Lisaks - kas vajalik siis garaazi kaablitrassi ka maandus rajada, kui jah kas sobib ka mõni low budget lahendus ?
            Sa teed ju ikka nagu teed, ..
            Elu näitas et teatud liivases pinnases need ägedad tsingitud kiiluvardad ja need bimetallvardad koos igavesti ägeda vaskkaabli ning ühendussüsteemiga ei pea. 2 aastat ja olematu.
            Aga, tõsiselt jäme raud ja roostevaba elektroodiga kokku suristada on hoopis teine tera. Tuleb odavam ja kestab paremini.
            Veel parem, kui leiad kusagilt vanu jämedamaid vardaid, vanarauaplastsist vms, kus on näha et ajahammas pole ka neile midagi teinud, ei tuule/vihma käes vedeledes ega rohu sees olles. See on väärt kraam.

            Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

            Comment

            • vanemleitnant
              Liige
              • 02/2005
              • 1464

              #126
              Esmalt postitatud erku poolt
              kes maksab ja kas maksab PEN ja E TLV või UTLV eest
              Mis mõttes maksab? Mida tähendab E TLV või UTLV?

              Esmalt postitatud olavsu1 poolt
              miks siis kaubanduskeskuste külmletid näppu suristavad kui näpuga libistada?
              Eks ikka potentsiaalide erinevuse tõttu. Puuduv või valesti tehtud potentsiaaliühtlustus.
              viimati muutis kasutaja Scott; 24 September 2023, 00:36. Põhjus: 2 kokku

              Comment

              • urmas78
                Liige
                • 02/2003
                • 1604

                #127
                Näpuga surinat tunned siis on pinge alla 10V. See pole vist kedagi tapnud veel.

                Comment

                • elukaz
                  Liige
                  • 01/2005
                  • 3673

                  #128
                  Esmalt postitatud Timmu poolt

                  Elektrilevilt roheline tuli olemas. Kas jämedam kaabel 4x25mm2 oleks asjalikum kui 16mm2 ? Lisaks - kas vajalik siis garaazi kaablitrassi ka maandus rajada, kui jah kas sobib ka mõni low budget lahendus ?
                  Jah, paned halja vase kraavi põhja, garaages ühendad ära ja liitumisest jätad paar meetrit puudu: https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-ju...ed?pageSize=24

                  Kaabli jämeduse valid kadude järgi, kui 24/7 kanepikasvatus huugab siis võib ka 50mm2 olla. Mingist mõõdust aint ei mahu sooned enam tavalise automaadi vahele.

                  Edit: proovisin 50mm2 topib veel ära, aga pigem jätaks kohmakuse pärast kaablisisendi eraldi harukarpi ja sealt tuleks peenema installiga edasi. Seal karbis saab ka maaühenduse ja koro eralduse teha, ei pea haljast kilbini vedama.
                  viimati muutis kasutaja elukaz; 23 September 2023, 16:05.
                  Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                  Comment

                  • vanemleitnant
                    Liige
                    • 02/2005
                    • 1464

                    #129
                    Esmalt postitatud urmas78 poolt
                    pinge alla 10V. See pole vist kedagi tapnud veel
                    Ei tapa, aga ehmatab ja häirib väga ebameeldivalt küll. Lisapotentsiaaliühtlustusega saaks sellest lihtsasti vabaneda.

                    Esmalt postitatud elukaz poolt
                    halja vase kraavi põhja
                    Vähemalt 25 mm2 peab olema haljas Cu pinnases.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 24 September 2023, 00:35. Põhjus: 2 kokku

                    Comment

                    • Timmu
                      Liige
                      • 10/2004
                      • 94

                      #130
                      Esmalt postitatud erku poolt

                      Sa teed ju ikka nagu teed, ..
                      Elu näitas et teatud liivases pinnases need ägedad tsingitud kiiluvardad ja need bimetallvardad koos igavesti ägeda vaskkaabli ning ühendussüsteemiga ei pea. 2 aastat ja olematu.
                      Aga, tõsiselt jäme raud ja roostevaba elektroodiga kokku suristada on hoopis teine tera. Tuleb odavam ja kestab paremini.
                      Veel parem, kui leiad kusagilt vanu jämedamaid vardaid, vanarauaplastsist vms, kus on näha et ajahammas pole ka neile midagi teinud, ei tuule/vihma käes vedeledes ega rohu sees olles. See on väärt kraam.
                      Peale 20-30 cm mulda tuleb savipinnas. 25mm2 Cu horisontaalis , kuid mitu meetrit ?

                      Comment

                      • erku
                        Liige
                        • 04/2008
                        • 1773

                        #131
                        Esmalt postitatud Timmu poolt
                        Peale 20-30 cm mulda tuleb savipinnas. 25mm2 Cu horisontaalis , kuid mitu meetrit ?
                        Mismoodi? Päris raba pind on, et kõige suurema põua ajal ka jalad märjad kui õues käid?

                        Või on nii, et suvel põua ajal kaevad maad paar labidatäit sügavusele ja ainult tuhk-kuiv tolm on seal?
                        Ja kui on kuiv pinnas (kaevamisel kruvid oma pinnase nagunii ka segi) ja maandustraat on seal kuiva tolmu sees, siis mis vahet seal on palju seda mõttetut värki seal üldse on; see ei toimi nagunii.
                        Ei toimi see horisontaaljama ei maandusena, kordusmaandusena, põhimaandusena, abimaandusena.. A, ok, posti või tulba maanduseks kärab küll.

                        E: ja üle 25mm2 oli soovitus.
                        Tallinnas nõmmel ja herne tänava kandis on näiteks punakad liivamullad. Need söövad jämedakiulist vaske nagu leiba; aasta- paariga pudiseb näppude vahel roheliseks tolmuks. Jah, no sellisesse tingimusse võib ju planku vaske ka osta, 50mm2 ja üles ning loota et kestab mõned aastad ehk kauemgi; raha ka kulub nagu leiba.. , aga peaasi et on "pure copper" ikkagi.

                        viimati muutis kasutaja erku; 28 September 2023, 12:22.
                        Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                        Comment

                        • elukaz
                          Liige
                          • 01/2005
                          • 3673

                          #132
                          Mis nii sapine? Saab ka ilma korduseta hakkama aga kui juba kraav lahti siis miksmitte sinna vask sisse visata, kõduneb ära, sitta kah. Omal sai 20m kuiva kruusa sisse, annab kuskil 200 oomi, potentsiaaliühtlustuseks hea küll.

                          Meetreid paned nii palju kui kraavi on, garaazhi poolt ühenduskarbini ja teisest otsast jätad paar meetrit tühjaks, et liitumismaandusega otsad kokku ei läheks. Võib ka kaks traati sisse visata, teine teise kraavi külge, üks kaablist allapoole teine kõrgemale. Kui liiga koos siis sama hea kui üks.

                          Või kui rohkem kaevamist plaanis siis võiks maandus üldse ümber maja joosta. Kogu point on potentsiaalide ühtlustamisel, et kui seisad paljajalu märjal põrandal ja korost kinni võtad (suvaline maandatud kerega kodumasin, nt boiler) siis peaks pingelang olema täpselt null.
                          Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                          Comment

                          Working...