Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • klm
    Liige
    • 08/2004
    • 1442

    #16
    Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

    Saab ka lihtsalt 3 takisti, relee ja dioodiga.
    Takistid koos anduriga takistussilda; relee keskele (relee rakendumispinge ja vabastumispinge on erinev) ; diood selleks, et relee ei töötaks temperatuuri alanemisel. Relee peaks olema selline tundlikum (suurema mähise takkistusega) ja takistite takistused peaks olema anduriga samase kanti.
    MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
    KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

    Comment

    • DVDRW
      Liige
      • 06/2004
      • 605

      #17
      Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

      Seda mida sa teha tahad nimetatakse termostaadiks. Jep LM339 on väga hea selleks. googlesse "LM339 thermostat" ja tuld. Selle lihtsa skeemi juures on keerulisim osa minu jaouks olnud hüsterees (ingk. hysteresis).
      http://home.chattanooga.net/~cdp/fridgctr/fridgctr.htm
      Sul tuleb natuke takistite suuruste ja testriga mängida, et saavutada täpselt endale sobivat tulemust ja loe mu allkirja
      EE orjusest vaba!

      Comment

      • reuter
        Liige
        • 12/2004
        • 4453

        #18
        Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

        mina tegin käepärastest vahenditest: 2 transsi, relee, termistor 2 potet ja paar lisatakki. ühe transiga jäi lülituste vahe lihtsalt liiga suureks(minu jaoks) täpset skeemilahendust ei mäleta, aga pm oli asi nii, et keerasin potest esimese transi baasil pinget, et leida relee rakendumispinge ja vabastuspinge. termotaki väärtused erinevatel temperatuuridel olid teada, seega tuli vaid arvutada pingejaguri ülejäänud osad. üks pote sai siis temperatuurile reageerimist muutma(soojem/külmem) ja teine siis lülitamise vahemikku(2...8 kraadi). transslahenduse puuduseks oli temperatuuritundlikuse muutmisega kaasnev vahemiku muutumine, aga see ei olnud nii suur ja kriitilist täpsust polnud vaja.
        kui transi tööpõhimõte on teada, siis pole miskit keerulist teoreetiline lülitus valmis joonistada ja siis katse-eksituse meetodil õige reziim paika panna
        Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

        Comment

        • fre
          Liige
          • 02/2004
          • 3814

          #19
          Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

          Komparaatori datasheet räägib samuti hüstereesi
          kasutamisest (isegi arvutusvalemid on juures):
          Elektroonika töötab suitsu baasil.
          Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
          Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

          Comment

          • A.R.
            Liige
            • 02/2008
            • 5954

            #20
            Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

            Esmalt postitatud klm poolt
            takistite takistused peaks olema anduriga samase kanti.
            Kas siis seda hirmu ei ole et
            50 oomi andur saab liiga suure võimsuse ja hoiab ise oma temperatuuri?
            Selline mõte ronis pähe.
            50 kO oleks rahulikum.

            Comment

            • klm
              Liige
              • 08/2004
              • 1442

              #21
              Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

              Esmalt postitatud A.R. poolt
              Kas siis seda hirmu ei ole et
              50 oomi andur saab liiga suure võimsuse ja hoiab ise oma temperatuuri?
              Selline mõte ronis pähe.
              50 kO oleks rahulikum.
              Täitsa võimalik, kuid seda saaks ära kasutada lisaks õhu liikumiskiiruse arvessevõtmisel - mida kiiremini liigub õhk seda lähedasem on anduri temperatuur ja ümbritseva keskonna temperatuur. Tuule kiirust oleks kasulik arvestada kütte juhtimisel.
              MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
              KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

              Comment

              • virx5
                Liige
                • 11/2004
                • 466

                #22
                Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

                Potekaga oleks muidugi hea asja paika timmida, aga peaks toimima ka midagi sellist:
                RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.

                PS: skeem on tehtud enda programmiga, mis tahab veidi timmimist
                Lisatud failid

                Comment

                • Shele
                  Liige
                  • 02/2008
                  • 2418

                  #23
                  Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.

                  Soovitaks ikkagi komparaatorit/opikat koos hüstereesiga. Siin on ka häid linke antud.