    3f mootor

    Tere
    Sooviks abi 3f mootoriga.Elektri ala pealt suht tume. Korraks hakkas käima vedama, aga siis lasi korgi läbi. Võimsust märgitud 7.5/8.6 kW.
    Palun seletada lihtsalt, mida mul täpsemalt vaja läheb.
    Click image for larger version

Name:	20151009_190248.jpg
Views:	1
Size:	364,8 KB
ID:	878222Click image for larger version

Name:	20151009_190558.jpg
Views:	1
Size:	418,6 KB
ID:	878223
  • elukaz
    Liige
    • 01/2005
    • 3673

    #2
    Vs: 3f mootor

    Seal on paar plekitükki klemmide vahelt puudu.
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

    Comment

    • TPN31
      Liige
      • 10/2015
      • 13

      #3
      Vs: 3f mootor

      Et need peavad kõik sillatud olema? Huvitav, et üldse korraks käima läks, nii 2 sekundit. Kas mingit sujuvkäivitus süsteemi ka vaja läheb?

      Comment

      • elukaz
        Liige
        • 01/2005
        • 3673

        #4
        Vs: 3f mootor

        Kui maks võimsust taga ei aja siis piisab kui see sild maha võtta ja kokku panna need kolm kuhu juhtmeid ei tule. Siis pole ka sujuvkäivitust vaja ja võtab kriips vähem voolu. Kui lahjaks jääb siis on järgmised ühendusvariandid.
        Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

        Comment

        • TPN31
          Liige
          • 10/2015
          • 13

          #5
          Vs: 3f mootor

          Kui palju sellest võimsus langeb? Mootorile on märgitud 7.5/ ja 8.6 kW ...kas see sõltubki siis lülitusest kumb võimsus on?

          Comment

          • A.S.
            Liige
            • 10/2003
            • 3724

            #6
            Vs: 3f mootor

            Esmalt postitatud TPN31 poolt
            ...kas see sõltubki siis lülitusest kumb võimsus on?
            Võimsus sõltub sagedusest, et kas 50 või 60 Hz.

            Comment

            • elukaz
              Liige
              • 01/2005
              • 3673

              #7
              Vs: 3f mootor

              Miski pool või rohkemgi langeb, tänu sellele lähebki sujuvalt käima.
              Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

              Comment

              • erku
                Liige
                • 04/2008
                • 1773

                #8
                Vs: 3f mootor

                6,5kW on ca maksimum, mis sealt võid saada 3 faasi ja 400VAC 50Hz ning kolmnurkühenduse korral (ees mootorikaitse seadega 13,5A).
                Tähtühenduse korral on võimsus alla 3,8kW 3 faasi 400VAC 50Hz korral (ees mootorikaitse seadega 7.6A)
                Pilt- Link..
                Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                Comment

                • TPN31
                  Liige
                  • 10/2015
                  • 13

                  #9
                  Vs: 3f mootor

                  Eespool soovitati seega tähtühendust. Aga nii pidi ka saama, et tähtühendusega käima ja siis ümberlülitus kolmnurgale? See mootor läheb saekaatri peale mida hetkel ehitan ja võimsust oleks tegelikult vaja vähemalt 7.5kW.
                  3.8 kW jääb väheks.

                  Comment

                  • elukaz
                    Liige
                    • 01/2005
                    • 3673

                    #10
                    Vs: 3f mootor

                    Oled õigel teel. Kui juhtmed korras siis kannatab otse kolmnurka ka panna, kuskil 100 ampri alla jääb hoo kogumine, 6mm2 juhe ja D25A kaitse lasevad selle läbi. Kui kahtled siis enne tähega hoog üles. Kui on suur ketas või muu põhjus et üle sekundi käima veab siis vägagi soovitav.
                    Kolmnurk on siis kaks silda samapidi juurde sellele mis juba praegu küljes.
                    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                    Comment

                    • erku
                      Liige
                      • 04/2008
                      • 1773

                      #11
                      Vs: 3f mootor

                      Siis paned 3 faasilise toitega sagedusmuunduri ette, teed selle abil sujuvkäivituse, tõstad sagedusega pöörete arvu, suurem pöörete arv võimaldab suuremat ülekandearvu jne; saadki oma 7,5kW kätte.
                      Õige muundur tuleb valida, Kvaliteetne võimsusvaruga ja 3x 400V väljundiga muundur pole just odav lõbu.
                      Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                      Comment

                      • TPN31
                        Liige
                        • 10/2015
                        • 13

                        #12
                        Vs: 3f mootor

                        Tig keevitusega kannatab 120A keevitada, seda 220 V võrgust, seega võiks 100A välja kannatada. Teen hiljem proovi. Aga milline see ümberlülituse skeem võiks välja näha?

                        Comment

                        • A.S.
                          Liige
                          • 10/2003
                          • 3724

                          #13
                          Vs: 3f mootor

                          Ega sa otse 230V võrgust ei keevita, mingit sorti trafo/muundur ju ikka ka vahel on? Õigus? Võrgu poolel seega vaevalt vool üle 16A läheb. Või on võrgu vool tõesti 120A? Päriselt ka?

                          Comment

                          • TPN31
                            Liige
                            • 10/2015
                            • 13

                            #14
                            Vs: 3f mootor

                            Sorry jah ma mõtlesin väga valesti nüüd Peakaitse majal 40A muidu. Kuidas see ümberlülitus peaks välja nägema?

                            Proovisin tähtühendust. Käis 10 sekundit ja viskas ühel faasil korgi välja välja (6.5A) . Kas see on õige, et tööstusvoolul on iga faasi jaoks kaitse, see nõukaaegne süsteem. Või peaks üks tugevam kaitse olema?
                            Ma ei tea miks pilt pöördus ülesse laadimisel, aga tööstusvoolule on siis need 3 vasakpoolsemat kaitset.
                            Click image for larger version

Name:	20151010_174255.jpg
Views:	1
Size:	447,9 KB
ID:	869261
                            viimati muutis kasutaja TPN31; 10 October 2015, 16:49.

                            Comment

                            • A.S.
                              Liige
                              • 10/2003
                              • 3724

                              #15
                              Vs: 3f mootor

                              Need kaitsed vaheta nüüd küll välja, mingi C16 (või D16 või lausa 20-25A) 3-faasilise kaitselüliti vastu vms. Ning peale seda pole seal suure tõenäosusega mingit "ümberlülitust" vaja, ühendad mootori kolmnurka ja peaks minema. Ja kui tekivad probleemid (see tutikas kaitse lülitub käivitamisel välja vms.), siis alles mõtled edasi.

                              Comment