    Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

    Esmalt postitatud DVDRW poolt
    Mul on ka sarnane paranoia puumajas. Oleks vaja sellist kaitset, mis lülitaks voolu välja siis kui kuskil tekib "kerge" lühis või kui kuskil ei anna hästi ühendust ja särisab.
    Kaitsme rakendumiseks on vajalik piisava lühisvoolu tekkimine. Kaitsmed peavad olema valitud vastavalt juhtmestikule:
    vaskjuhtme ristlõige 1,5mm2 - maksimaalne kaitse kuni 10A
    vaskjuhtme ristlõige 2,5mm2 - maksimaalne kaitse kuni 16A
    alumiiniumjuhtmeid tänapäeval hoonetesse ei paigaldata (pole lubatud) - minimaalne lubatud ristlõige 10mm2
    Kui ei anna hästi ühendust, siis kaitse ei toimi - maja elektrisüsteem tuleb korda teha. Mitte ükski imekaitse ei tee vahet kas tegu on "kerge" lühisvooluga või normaalse koormusvooluga.
    Esmalt postitatud DVDRW poolt
    peaks reageerima siis väikestele voolukõikumistele.
    Et lülitab kohe terve maja pimedaks kui toas lambi sisse lülitad ?
    Esmalt postitatud DVDRW poolt
    Plaanis on teha nii, et suitsuandur lülitab voolu välja, aga siis on vast juba hilja kui kodus ei ole.
    Kui juba suitsuandur signaali annab siis on hilja - siis tuleb kutsuda tuletõrje.

    Comment


      #17
      Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

      Suitsuandur ei tohiks elektrit välja lülitada. Kujuta ette, kuidas on kottpimedas tossu sees orienteeruda.

      Comment


        #18
        Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

        Esmalt postitatud mesilane poolt
        alumiiniumjuhtmeid tänapäeval hoonetesse ei paigaldata (pole lubatud) - minimaalne lubatud ristlõige 10mm2
        Parandan 2 viga:
        1.Alumiiniumjuhtme min lubatud ristlõige on 16 mm2.
        2.Hoonesse paigaldamine pole keelatud.

        Comment


          #19
          Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

          Esmalt postitatud jassa poolt
          Parandan 2 viga:
          1.Alumiiniumjuhtme min lubatud ristlõige on 16 mm2.
          2.Hoonesse paigaldamine pole keelatud.
          Aitäh paranduste eest! 16mm2 alumiiniumit vaevalt keegi elutoa pistikupesale paigaldab - võibolla enne peakaitset. Pidasin silmas 1,5mm2 ristlõikepindalaga või peenemat "õudust" mida paigaldati hoonetesse 1970-198X.

          Comment


            #20
            Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

            kuna 2A kaitsmeid pole minu teada saadaval, siis tuleks võtta 6A või 10A, need on suht levinud.
            reuter

            2A kaitsmeid peab jah otsima maaletoojalt, tavalises ehitusmarketis neid pole, nagu ka 1,6 või 4 A.
            Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....

            Comment


              #21
              Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

              Infoks lisan, et on olemas sellised kaitsmeid mis teoorias sellistele kõikumistele reageeriksid, ABB Tmax T6 seeria näiteks. Keerad karakteristiku selliseks kui vaja.
              Nende kaitsmete sees on rohkem arvutus võimsust kui sellel arvutil, mis ameeriklased kuule viis. Kaitsme sees on NEC -i 8 bit RIC prose PD7891XX.

              Aga siis ilmub mõni ettenägematta tegur ja maja põleb ikkagi maha.

              Näiteks jõuluõhtul - naabritel elektripliidid, veekeedukannud ja radikad uugavad.
              Pinged langevad armetult madalale ja pikkade liinide korral jääb lühisvool alla töövoolule
              MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
              KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

              Comment


                #22
                Vs: kaitsmed ja lühise väljalülitaja

                Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                Suitsuandur ei tohiks elektrit välja lülitada. Kujuta ette, kuidas on kottpimedas tossu sees orienteeruda.
                Näiteks kodus olles poleks vaja elektrit välja lülitada. Aga kui kodus ei ole - juhtmed suitsevad vahest päris kaua enne kui päris leek tuleb. Kodus olles voolu väljalülitamise puhul on valgetest LED-idest avariivalgustus. Igas elektriühenduse kohas (stepslid vms) võiks olla ka termokaitse ~70°C. kui mõni katkeb, siis kogu vool välja (releega).
                Kui elekter juba paigaltatud, siis muidugi tülikam seda teha.
                viimati muutis kasutaja DVDRW; 20 m 2007, 16:00.
                EE orjusest vaba!

                Comment

                Working...