    #16
    Vs: Elektrikatla automaatika juhtimine?

    tegin telefonikõnesid, asi lõppeb ikka sellega et tuleb ise svenssoneid torkima hakata. Nagu autoteenindustega on ka automaatikavaldkonna inimestel oskus detaililt koodi lugeda ja seda siis vahetada...

    Comment


      #17
      Vs: Elektrikatla automaatika juhtimine?

      Üks võimalus on veel.
      Võta see olemasolev andur ajutiselt maha ja pane koos võimalikult täpse kraadiklaasiga keevasse vette ning vee jahtumise käigus võta korraliku oommeetriga ülesse täpne takistuse-temperatuuri graafik. Siis saab sulle ka sobiva anduri tüübi öelda.
      viimati muutis kasutaja moi; 30 m 2006, 15:45.

      Comment


        #18
        Vs: Elektrikatla automaatika juhtimine?

        Sain lõpuks mahti ka seda andurit pisut mõõta, kuna temperatuur katlas nagunii üle 35 kraadi ei lähen nagu ka õues, siis loobusin seda adurit keetmast. Kui sellest mõõtmisest abi on, aga tulemused on siin:
        ˚C - kΩ
        37,5 - 1,5
        35,6 - 1,6
        33,6 - 1,7
        32,1 - 1,8
        28,0 - 1,9
        26,5 - 2,0
        25,6 - 2,1
        23,6 - 2,2
        23,6 - 2,3
        23,4 - 2,4
        23,0 - 2,5
        21,5 - 2,6
        20,5 - 2,7
        19,9 - 2,8
        18,6 - 2,9
        18,0 - 3,0
        17,3 - 3,1
        15,0 - 3,2
        14,9 - 3,3
        14,8 - 3,4
        13,9 - 3,6
        13,0 - 3,7
        0,5 - 4,6
        0,4 - 5,6

        Comment


          #19
          Vs: Elektrikatla automaatika juhtimine?

          See andur on ilmselt NTC 2K või NTC 2,2K elemendiga, ehk midagi sarnast kui siin: http://europe.hbc.honeywell.com/prod...-uk07r0904.pdf teisel leheküljel või siin: http://www.produal.fi/tuotteet/lampo...2/tehrntc2.pdf toodud. Vähe laiem temeratuuri skaala aitaks täpsemini valida. Kui mõõtsid kindlasti täpselt, siis suurema tõenäosusega on NTC 2,2K @ 25C, teisest viitest.

          Comment


            #20
            Vs: Elektrikatla automaatika juhtimine?

            NTC 2k on ka saadaval . "O-poest" letis, Tevalost tellida 2 nädalat...
            Teen proovi ära, ehk hakkab asi toimima
            Igatahes suured tänud esialgse infi eest!

            Comment


              #21
              Vs: Elektrikatla automaatika juhtimine?

              Esmalt postitatud moi poolt
              See andur on ilmselt NTC 2K või NTC 2,2K elemendiga...
              Eesti keeles siis termistorandur.
              Siia ka ingliskeelset lugemist termistoride kohta kui huvitab:
              Elektroonika töötab suitsu baasil.
              Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
              Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.