Boileri toitejuhe soe?

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • urmas78
    Liige
    • 02/2003
    • 1604

    #16
    Sa ikka tead et värve tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Antud juhul siis hall ei tohi olla neutraal. Faas on topelt võrreldes kaitsemaandusega seega kaitsemaa jääb liiga nõrgaks. Mida kõike välja mõeldakse. Vähemalt ära räägi teistele mis jama tehtud on.

    Comment

    • Wago_klemm
      Liige
      • 11/2023
      • 22

      #17
      Esmalt postitatud urmas78 poolt
      Sa ikka tead et värve tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Antud juhul siis hall ei tohi olla neutraal. Faas on topelt võrreldes kaitsemaandusega seega kaitsemaa jääb liiga nõrgaks. Mida kõike välja mõeldakse. Vähemalt ära räägi teistele mis jama tehtud on.
      See pole minu aretus siin. Ise oleks pannud 3G2,5mm2 nagu peab. Mingi hetk võtan käsile ja vahetan ära. Õnneks pole kaabeldus süvistatud.

      Comment

      • vanemleitnant
        Liige
        • 02/2005
        • 1464

        #18
        Sel juhul vea juba boilerile ka eraldi kaabel.

        Comment

        • Wago_klemm
          Liige
          • 11/2023
          • 22

          #19
          Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
          Sel juhul vea juba boilerile ka eraldi kaabel.
          Kuna boiler on väike ja vana juba ka, siis plaanis see suurema vastu välja vahetada ja teise kohta paigaldada. Kui praegune boiler hakkab otsi andma, siis uuele plaanis ka eraldi kaabel vedada. Üks kaitse hetkel vaba.

          Comment

          • tcumen
            Liige
            • 10/2005
            • 2077

            #20
            Esmalt postitatud urmas78 poolt
            Sa ikka tead et värve tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Antud juhul siis hall ei tohi olla neutraal. Faas on topelt võrreldes kaitsemaandusega seega kaitsemaa jääb liiga nõrgaks. Mida kõike välja mõeldakse. Vähemalt ära räägi teistele mis jama tehtud on.
            Koro on ainuke, mida ei tohi muuks otstarbeks kasutada ega üle markeerida. Hall võib vabalt neutraali otstarvet täita, kuigi, ega see ilus ei ole.
            Kaitsemaandus ei pea tingimata sama ristlõikega olema, seal võib olla erisusi. Kuid jällegi, nii pole ilus teha.

            Comment

            • mikumaku
              Liige
              • 08/2010
              • 939

              #21
              Üldse kõik üle 1 kW seadmed mis aastaid ühe koha peal töötavad, peaksid omama isiklikku kaablit kilbist. See ei ole suur kulu, rohkem kättevõtmise asi.
              Alles mul oli juhus kus boiler riknes, rikkevoolukaitsme lõi kilbis välja, aga kuna sama liini peal oli ka mingi tühjenduspump, siis enne kui märgati, oli kelder vett täis.
              Ja kõige parem kui boileri toiteliin läheb otse boileri klemmidele. Ei mingeid pistikupesi. Kui vahel vaja boilerit hooldada, siis jaksab need paar klemmi lahti ühendada küll ja pärast tagasi.

              Comment

              • elukaz
                Liige
                • 01/2005
                • 3673

                #22
                Esmalt postitatud urmas78 poolt
                Faas on topelt võrreldes kaitsemaandusega seega kaitsemaa jääb liiga nõrgaks.
                Kui koro on võimalik läbi faasi füüsiliselt ära põletada nii et midagi ei rakendu siis on faasijuhtme ristlõige tagumine probleem muu jama kõrval mis sellel juhtuda laseb. Naelaga asendatud kaitsed alajaamani välja vms.

                Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                Comment

                • Wago_klemm
                  Liige
                  • 11/2023
                  • 22

                  #23
                  Esmalt postitatud mikumaku poolt
                  Üldse kõik üle 1 kW seadmed mis aastaid ühe koha peal töötavad, peaksid omama isiklikku kaablit kilbist. See ei ole suur kulu, rohkem kättevõtmise asi.
                  Alles mul oli juhus kus boiler riknes, rikkevoolukaitsme lõi kilbis välja, aga kuna sama liini peal oli ka mingi tühjenduspump, siis enne kui märgati, oli kelder vett täis.
                  Ja kõige parem kui boileri toiteliin läheb otse boileri klemmidele. Ei mingeid pistikupesi. Kui vahel vaja boilerit hooldada, siis jaksab need paar klemmi lahti ühendada küll ja pärast tagasi.
                  Olen nõus

                  Comment