Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Reguleeritav toiteplokk ATX-st - maanduse küsimus

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Vs: Reguleeritav toiteplokk ATX-st - maanduse küsimus

    Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
    Kui Sa joonist täpsemalt vaatad, siis miinus ei ole korpuses
    Ehk siis tegelikult jookseb praegu šundil tekkiv pinge Sul ikka läbi USB juhtme.
    Tänud.
    Skeemil ta pole korpuses, täiesti õige. Jäi täiesti tähelepanuta kusjuures.
    Šundi pinge pole vist väga määrav USB jaoks, selle suurusjärk ainult 100mV. Aga 0,1uF kondeka olin pannud nagu skeem ette näeb. Palju sellest kasu oli, nojahh..

    Laadija USB sisendis on USB to UART bridge kivi CP2102 oma õnnetu Silabs softiga, mis nagunii töötab Win7 64bit peal täpselt siis kui jumal juhatab.
    Seal juba õnnestuski kivi toite 1-oomine kaitsetakisti läbi põletada (kivi saab oma VBUS/REGIN pinge USB-st, selleta ta ei tööta).

    Comment


      #17
      Vs: Reguleeritav toiteplokk ATX-st - maanduse küsimus

      PC toitel on võimalik GND- miinusest lahti ühendada aga siis tuleb see ühendada läbi 0,1uF konde ja paraleeli 1M takisti ikkagi maha. Nii saavad mürad maha ja ka staatiline elekter mis võib muidu trahvo isolatsiooni rikkuda.
      Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
      1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
      2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

      Comment


        #18
        Vs: Reguleeritav toiteplokk ATX-st - maanduse küsimus

        Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitust
        PC toitel on võimalik GND- miinusest lahti ühendada aga siis tuleb see ühendada läbi 0,1uF konde ja paraleeli 1M takisti ikkagi maha. Nii saavad mürad maha ja ka staatiline elekter mis võib muidu trahvo isolatsiooni rikkuda.
        Väga hea, just nii teengi.
        Muidu on mul kõik suhteliselt hästi isoleeritud. Võimalus, et miski kõrgepingeahelast korpusesse sattuks - väiksem, kui originaalis.

        Comment

        Working...