KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Collapse
X
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Loogika piiranguid selliselt arvuliselt küll ei ole, et saab vaid x arv seoseid luua.. Tee palju tahad ja milliseid suudad välja mõelda.Comment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Mina ja raxz mõtlesime seda http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller , et kas see loogiline PID algoritm on valmis elemendina HC2s olemas ja nende kasutamisel mingeid piiranguid ei ole?Comment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
tervist!
valmis kujul PID algoritmi ei ole hetkel! küll aga on see tehtav läbi LUA koodi ja seal mingeid piiranguid ei ole. Hetkel olen ise kasutanud LUA võimalusi Fibaros nt dushiruumi venti kiiruse juhtimiseks. Sisendiks ono õhu niiskus ja alates mingist tasemest pannakse vent käima, niiskuse tõustes tõstetakse vent seadme tööd. kiiruse reguleerimine on tehtud läbi mahtuvuse muutmise(mis on ka üks kõge tavalisemaid viise kui on nt seinapeal pöördnupp eri väärtustega)
Praegu on paigaldamisel co2 andur vent agregaadi töö juhtimiseks. Ma ise ei näe eraldi põhjust õhu hulka mõõta kui on co2 andur sest kui tase langeb saadetakse vent seadmele käsk rohkem tööd teha. praegu on co2 andurid ka juba mõistliku hinnaga!
kui rääkida kas fibaro versus siemens, abb, schneider siis nende viimaste seas on oma töötajaid, kes tunnistavad et miks meil sellised asju ei ole nagu fibarol. Tegu on täiesti erineva lähenemisega automatiseerimisele ja sealt ka hinna jne erinevused.
Kui raha ei ole oluline, siis usun et sellise lõppkasutaja jaoks kes ise tehnilisest poolest midagi teada ei taha ei olegi vahet(peale selle et laiendamine pole väga kerge knx puhul). Fibaro puhul tahvel seinale mis on väga hästi disainitud softiga ja knx puhul Gira näiteks. Maitse asi aga odavama otsa siemensi ja abb seina kontrollerid ei ole hinna/pixlite arvu osas mõistlikud
tehniline arutelu on v hea ja arendav, aga vaielda teemal et tark kou on jama jne...pole mõtet
EDIT-fibaro kontroller on üles ehitatud loogikaga et tavakasutaja saaks lihtsasti põhiasjad ära teha ning ei pea selleks "arendajat" kutsuma aga kui on soovi midagi keerulisemat teha, siis saab LUA koodi valdaja pmst mida iganes teha.NT praegu on käsil lähteülesande kosotamine kuidas maja kütte vastavalt järgmise päeva ilmale.Kui asi valmis, siis ei ole palju lahendusikui üldse mis sellise raha eest ilmast tingitud kütmist teeks!Comment
-
-
kui sa mõtled vaidelmise osa, siis arvamused on alati suhtelised ja loomulikult on sul see vabadus vaielda palju soovi on! kui sellest mingi kasu tuleb, siis anna teada!
Ta on standartne LUA, aga mängu tulevad siis süsteemile omased muutujad ala fibaro:log aitab mingi väärtuse sisu kuvada jne
tehniliselt on äga palju näiteid kuidas juhtida xbmc'd, sonost, 3d ventiili jne
EDIT-tuli veel selline mõte, et miks me seda teeme? Enamasti selleks et kodu oleks mugavam, turvalisem ja kulud madalamad! Oleme lahenanu valmis kodudes küttega seonduvaid küsimusi ja 150m2 suuruses majas võtsime elektri radikate kontrolli Fibaro seadme teha.Tulemus oli ühtlasem sisekliima tänu paremale temp hoidmisele ja kõige külmemal kuul 20% madalam kulu.Arvestades projekti maksumust ja saadud kasu on antud lahenduse tagasiteenimise aeg ~3-4a-pole paha juComment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Magnetilist veeklappi müüakse ntx FEBis, maksis u 45 euri ja said valida kas normally closed vōi normally openComment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
kas mõtled kinni lahti kraani või PID reguleerimisega siis ilmselt? kinni lahti saab FEB'ist mida kasutame nt vee lekke puhul maja pea vee sulgemiseks.
Ahjaa, oleme 3D ventiili juhtinud oma ruloo mooduliga, mis keerab siis kraani kas ühekle poole kinni v teisele poole lahti, lihtne lahendus
Kõige kiirem on võtta meie kodukalt http://www.indome.ee/kasutusjuhendid-ja-opetused/ ja eraldi seadmete tehnilisi parameetreid vaadata.
edit-Lauri peaks sünkima kuidagi vastamisiComment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Comment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Aitähh.
Aegajalt ununeb vesi kuskil majas jooksma.
Tark süsteem võiks toimida nii et annab korraga ca 5-10 L ja siis suleb peaaegu süsteemi.
Jääb väike nirisemine. Regulaatori taga rõhk langeb.
Suled kraani, rõhk tõuseb ja kraan avaneb.
Saunapäeval lubad nupu vajutusega "vaba vee" 1-2 tunniks.Comment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
seda peaks rohkem läbimõtlema muidu võivad dushiall käimised ebameeldivaks muutuda. üks idee oli kasutada liikumis v kohaloleku andureid niisketes ruumides. kui oled seal on kraan lahti, kui ei ole siis on kinni. erandid tuleb lisada pesumasinatele jne
edit-saunapeäval saab süsteem aru et leiliruumis on 50+ kraadi ja avab vee ise kuni saun maha jahtubviimati muutis kasutaja kuunol; 20 September 2013, 19:35.Comment
-
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Saun, dušš, pesumasin jne on nupumasinad. Teised kraanid rohkem vett ei saa.
Nõudepesu võib olla ka kord kinni-lahti.
Sauna pesuruumis on ka üks külm dušš.
Alati ei ole leiliruum 85 C.
Lahendusega on natuke aega, nii paarkümmend aastat.
Üle 90 armastavad kraanid lahti jääda.
Praktikas kontrollitud.
Püsiasend ei peaks elektrit tarbimaviimati muutis kasutaja A.R.; 20 September 2013, 20:04.Comment
Comment