Serveri toiteploKid ilma arvutita tööle?

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • evar
    Liige
    • 11/2002
    • 261

    #1

    Serveri toiteploKid ilma arvutita tööle?

    Kas kellegil on kogemus et saab seda kuidagi ära lollitada.Netist pole ka mingit infot leidnud milline klemm selle käima paneb.Mark on GIN-6350P. Tahaks panna kolme toite
    ploki 12voldi ahelad järjestikku et saada 36volti.
  • Elektrik
    Liige
    • 02/2003
    • 3153

    #2

    Äkki on abiks
    https://github-wiki-see.page/m/KeirR...ply-Conversion
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 01 January 2022, 16:14.

    Comment

    • a1
      Liige
      • 02/2003
      • 1946

      #3
      ATX toiteploki korpus (12v miinus ahel) on juhetpidi võrgupistiku maandusklemmi küljes. Järjestikühenduse jaoks on see ahel ilmselt vaja katkestada, kui just maandusklemmita pikendus (pesa) kasutusel pole.

      Comment

      • evar
        Liige
        • 11/2002
        • 261

        #4
        Esmalt postitatud Elektrik poolt
        Tänud.Panin 10 klemmi ja GND vahele 470 oomise takisti ja läks tööle
        Esmalt postitatud a1 poolt
        ATX toiteploki korpus (12v miinus ahel) on juhetpidi võrgupistiku maandusklemmi küljes. Järjestikühenduse jaoks on see ahel ilmselt vaja katkestada, kui just maandusklemmita pikendus (pesa) kasutusel pole.
        Hea märkus.Kui poleks seda teadnud oleks jälle üks peavalu juures
        viimati muutis kasutaja Scott; 02 January 2022, 23:33. Põhjus: 2 kokku

        Comment

        Working...