    Kas kellegil on kogemus et saab seda kuidagi ära lollitada.Netist pole ka mingit infot leidnud milline klemm selle käima paneb.Mark on GIN-6350P. Tahaks panna kolme toite
    ploki 12voldi ahelad järjestikku et saada 36volti.

    #2

    Äkki on abiks
    https://github-wiki-see.page/m/KeirR...ply-Conversion
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 01 m 2022, 16:14.

    Comment


      #3
      ATX toiteploki korpus (12v miinus ahel) on juhetpidi võrgupistiku maandusklemmi küljes. Järjestikühenduse jaoks on see ahel ilmselt vaja katkestada, kui just maandusklemmita pikendus (pesa) kasutusel pole.

      Comment


        #4
        Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
        Tänud.Panin 10 klemmi ja GND vahele 470 oomise takisti ja läks tööle
        Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
        ATX toiteploki korpus (12v miinus ahel) on juhetpidi võrgupistiku maandusklemmi küljes. Järjestikühenduse jaoks on see ahel ilmselt vaja katkestada, kui just maandusklemmita pikendus (pesa) kasutusel pole.
        Hea märkus.Kui poleks seda teadnud oleks jälle üks peavalu juures
        viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2022, 23:33. Põhjus: 2 kokku