    Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

    Ükspäev oli Estonia eel-ja lõppvõim ühendatud arvutiga, kuulasin muusikat. Siis otsustas vend tolmuimejaga tööd veidi teha ja käis töötava tolmuimeja toruga estonia eelvõimu korpuse vastu. Sellepeale tegi arvuti kohe restardi....

    Kuna kodus elektrisüsteem on maanduseta, siis mõtlesin, kas oleks tark tegu arvuti ära maandada. Tegelikult plaanis lihtsalt ühele pikendusjuhtmele maanduse panna- hetkel tegingi nii, et üks varras maa sisse ja kaabel aknast sisse. Kui juhtme arvutiga ära ühendada, siis korpust puutudes seda nn 110V staatilist elektrit enam pole tunda, varem oli. Samuti panin estonia eelvõimule uue toitekaabli, kus on ka maandusjuhe mille ühendasin eelvõimu korpusega.

    Kas selline asi midagi head ka teeb? või on tulemus negatiivne/ohtlik.

    #2
    Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

    Ohtlik on juhul kui maanduskontuuris mingi nõrk koht on kus katkestus võib tekkida, siis jääb sinu poolne ots voolu alla. Ka juhul kui liiga vähe maase on löödud.
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

    Comment


      #3
      Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

      Mõõda maandus ära ka megeriga. Neutraali ja selle sissetuleva maanduse vaheline takistus. Peaks jääma alla paarikümne oomi, siis oleks ok.

      Comment


        #4
        Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

        Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
        Mõõda maandus ära ka megeriga. Neutraali ja selle sissetuleva maanduse vaheline takistus. Peaks jääma alla paarikümne oomi, siis oleks ok.
        Tahaks ka teada, millise megeriga (megaoommeetriga) seda mõõta saaks.
        Minu meger (tüüp M1101M) näiteks jääb jänni alla 1000 oomi mõõtmisel.
        Elektroonika töötab suitsu baasil.
        Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
        Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

        Comment


          #5
          Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

          enne kui midagi maandama hakata,tuleks meelde tuletada lihtne tarkus:
          ei tapa elekter,tapab valesti tehtud maandus.
          seepärast on enamus kodutehnikal kohe tootja poolt takistatud isetehtud maanduse kasutamine.

          Comment


            #6
            Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

            Vb meger pole tõesti tänapäeval kõige korrektsem kasutada nende multifunktsionaalsete mõõteseadmetega.
            Aga Fluke 1507 peaks oskama nii maandust kui ka isolatsioonitakistust mõõta.

            Comment


              #7
              Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

              4 oomi vist oli norm, 20 amprise rikkega annaks see siis 80 volti. Aga neutraali suhtes mõõtes võib lekkevool näidu ära rikkuda, enne mõõtmist tuleks maja rubilnik välja tõmmata.
              Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

              Comment


                #8
                Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                Eks ma millalgi mõõdan ära, hetkel tuleb maandusest ja neutraalist 5V vahelduvat..

                Comment


                  #9
                  Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                  Megeriga mõõdetakse isolatsioonitakistust, maanduse mõõtmiseks on maandustakistusmõõtja või mõni multifunktsinaalne mõõduriist, millel on ka maandustakistuse mõõtmise funktsioon. Elumaja maandustakistus võib vabalt kuni 30 Ohmi olla. P.S. Fluke 1507-ga maandustakistust mõõta ei saa.
                  Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                    Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                    Elumaja maandustakistus võib vabalt kuni 30 Ohmi olla.
                    Kui siis faas vastu maad läheb, elab üle 8 A kaitse selle peale välja ei lenda.

                    Fluke 1507-ga maandustakistust mõõta ei saa.
                    Ma ei tea Fuke 1507 omadusi aga ....
                    Kui me mõõdame suvalise testriga takistust kahe maanduse vahel,
                    siis saab väita et kumbki maandustakistus pole suurem mõõdetust.

                    Kui mõõdame takistusi kolme maas oleva elektroodi vahel siis natuke arvutades saab
                    leida kõigi kolme "maandustakistused".
                    Me ei saa seda vast esitada dokumenteeritud maandustakistusena aga
                    me saame selle vajaliku takistuse vajadusel koos mõõtmisveaga.

                    Mis selles jutus valesti on?

                    Comment


                      #11
                      Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                      Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                      Kui siis faas vastu maad läheb, elab üle 8 A kaitse selle peale välja ei lenda.


                      Ma ei tea Fuke 1507 omadusi aga ....
                      Kui me mõõdame suvalise testriga takistust kahe maanduse vahel,
                      siis saab väita et kumbki maandustakistus pole suurem mõõdetust.

                      Kui mõõdame takistusi kolme maas oleva elektroodi vahel siis natuke arvutades saab
                      leida kõigi kolme "maandustakistused".
                      Me ei saa seda vast esitada dokumenteeritud maandustakistusena aga
                      me saame selle vajaliku takistuse vajadusel koos mõõtmisveaga.

                      Mis selles jutus valesti on?
                      Faas vastu maad, elab üle 8A.... Mis selle teadmisega peale hakata?
                      Ma kardan, et suvalise testriga ei tule maandustakistuse mõõtmisest midagi välja. Ja igasugu "väikesed arvutamised" võiks tänapäeval, kui on olemas mõõtmiseks vajalikud riistad, mis kuvavad vastava väärtuse ekraanile, ära unustada. Ei ole vaja laskuda teooriatesse, et "põhimõtteliselt võib ka voltmeetri ja väikeste valemite abil" maandustakistuse teada saada.
                      Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                        Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                        Faas vastu maad, elab üle 8A.... Mis selle teadmisega peale hakata?
                        Näteks võib võtta teamiseks et Su "maandatud" korpusega riist võib olla kõrvaloleva veetoru suhtes 240 V pinge all.
                        Ja seda vaatamata sellele et kasutad lekkevoolukaitset.
                        Selleks peab olema täidetud vaid kaks tingimust.
                        Ma kardan, et suvalise testriga ei tule maandustakistuse mõõtmisest midagi välja. Ja igasugu "väikesed arvutamised" võiks tänapäeval, kui on olemas mõõtmiseks vajalikud riistad, mis kuvavad vastava väärtuse ekraanile, ära unustada. Ei ole vaja laskuda teooriatesse, et "põhimõtteliselt võib ka voltmeetri ja väikeste valemite abil" maandustakistuse teada saada.
                        Kellel millised riistad on? Eks asi sellest sõltu. Aga oomid jäävad ikkagi samaks. Mõõda millega tahad.

                        Seda maanduse mõõtmist sai Füüsika Instituudis oma tarbeks ikka õige mitu korda tehtud. Aasta oli siis kuskil 75.
                        Ja tookordne "tööstuslik mõõteriist" oli täpselt selline - kaks varrast ja tester.
                        Aga kui näit peab just ekraailt loetud saama siis võib ju lasta seda arvutil või moblal leida.

                        Ning kolme tundmatuga kolme võrrandiga süsteeme lahendatakse vist juba põhikoolis.

                        Rm1+Rm2 =Rt12
                        Rm1+Rm3 =Rt13
                        Rm2+Rm3 =Rt23
                        _______________________
                        Seega, kui on sobiv riist siis mõõda sellega. Kui pole siis pead mütsi alla piiluma.

                        Muuseas, see ekraani asi on kahtlane asi. Korra mulle elektrikud rääkisid kui tore asi on ostsillograaf.
                        Et ekraanilt näeb kuidas 50 Hz võngub. Kui küsisin kuidas paistab 400 Hz, (meie arvutil oli toide 400 Hz generaatorist)
                        sain vastuseks et 400 Hz on alalisvool. Aga "lai alalisvool".

                        Ma ei hakanud neile sünkroonnupu saladust paljastama.
                        Niipalju siis ekraanist ja arusaamisest.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                          Oomid jäävad samaks kui pinge-voolu tunnusjoon on lineaarne, kas ta seda ka maaühenduse puhul on?
                          Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                            Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
                            Oomid jäävad samaks kui pinge-voolu tunnusjoon on lineaarne, kas ta seda ka maaühenduse puhul on?
                            Sai katsetatud ka nii et "maha" lasti mingi mõõdetud vool, 1, 2, 3, 5 A ja siis
                            mõõdeti pinget selle "maanduse" ja mingi teise, kaugema, eraldiseisva maa suhtes.
                            Tulemused väga ei erinenud. (Vist?) Muidu oleks meelde jäänud.
                            Seal oli taga üksjagu tundlik tehnika ja kartsime mürade pärast.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Veel kord juttu kodutehnika maandamisest!

                              Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                              Elumaja maandustakistus võib vabalt kuni 30 Ohmi olla
                              Ikka ujub see müütiline 30 oomi pinnale. See oli EEE (ja SNiP) järgi normeeritud väärtus. Nüüd ei ole maandustakistus normeeritud st. võib ka suurem olla. Normeeritud on puutepinge 50V. Ja selle saamiseks ei piisa 30 oomist maja sisestusel ammugi. Tuleb kasutada muid kaitseviise.
                              Elektripaigaldised tuleb meie TN-C-S süsteemis kahtlemata kohapeal maandada, kuid kõige väiksema "maandustakistusega" on tegelikult PEN (vanas tähenduses 0-juht).
                              viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 12 m 2011, 16:43.