Käsil kaablite vedamine ja nüüd järg toitekaabli käes. Kõige suurem asi mis voolu tarbima hakkab on 2,5kw saag. Palju üldse kannatab, 3,5kw vast pole mingi probleem?
K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Collapse
X
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
16A tabeli järgi. paigaldusviisist ja kasutusalast olenevalt ka rohkem. aga see rusikareegli järgimine on hea, sest siis on hing rahul ja pingelangud ei ole samuti kummitamasComment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
See max vool sõltub kaabli paigaldusviisist ja kaabli tüübist(seinapealne montaažh, betooni sisene, maakaabael, jne)...16A on lubatud pinnapealse montaažhina.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Vaja võimendit? Selleks on PS nupp!
Projektide pildid
Lamptehnikast eesti ja vene keeles:
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
mingi ettejuhtuv tabel. see kaabel kannab igas olukorras selle 16A väljaComment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
kunagi oli selline hea lehekülg igasuguste valemitega: http://my.tele2.ee/elmut/juhe.html
aga nüüd seda pole, sain kätte vaid arhiivist teksti. Kas kellegil on aimu, on see leht kuskil peegeldatud kah? aegajalt oleks hea kiigata
http://web.archive.org/web/200502171...lmut/juhe.htmlComment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Esmalt postitatud reuter poolthttp://www.effex.ee/?pg=37
mingi ettejuhtuv tabel. see kaabel kannab igas olukorras selle 16A väljaThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Vaja võimendit? Selleks on PS nupp!
Projektide pildid
Lamptehnikast eesti ja vene keeles:
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Kui ikka hirm sees, siis pane 16A automaat vahele(aeglane).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Vaja võimendit? Selleks on PS nupp!
Projektide pildid
Lamptehnikast eesti ja vene keeles:
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Saele panin 20A, valgustusele ja pistikutele 10A. Kunagi olid sael 16A korgid vahel ja need lõi vahest käivitamisel läbi, käivitusvoolu pärast arvatavasti. Panin siis 20A või on seda palju? Ega mul pidevalt seal 3,5Kw järgi ole, põhiliselt lambid, suvel kastmispump ja aastas paar päeva see saag ja ongi kõik. 3.5kw tuleb siis täis, kui pump ja saag peaks korraga järgi olema. Tegemist kõrvalhoonega kus on puukuur, garaaz ja tööruumid.viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 20 June 2008, 20:16.Comment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Sa talitad sedapidi, et kui kaitse põleb, siis paned suurema kaitsme! Aga ühel hetkel seisad Sa põlenud juhtmepuntra ees, ja imestad, miks see kaitse seal hea võiks olla.
Selliste koormuste juures mootori jaoks C16 automaat, valgusele B-karaga. B6 või B10 siis.Comment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Esmalt postitatud Ufonaut21 pooltIse arvan ka et 16 oleks parem, aga tundus nagu kohati jääks lahjaks.
C reageerib aeglasemalt (mootor jõuab ennast tööle vedada enne kui kaitse rakendub)Comment
-
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Esmalt postitatud virgonur pooltMilline see kaitse sul oli? B16 või C16?
C reageerib aeglasemalt (mootor jõuab ennast tööle vedada enne kui kaitse rakendub)Comment
Comment