    3-Faasi

    Kuidas on võimalik, kui on lahti ühendatud 0 juhe mis tuleb postist ja lisa maandus, et tavaline elektri pirn jääb natuke "tuhminalt" põlema.
    Ühe faasi puhul kui nulli pole, siis ju pirn ei põle, kuidas see on siis võimalik 3-faasi puhul.
    Veelkord: kõik null ja maandus juhtmed lahti kapis ühendatud, kilbi maandus ka lahti võetud, kilp kusagilt maandust ei saa.
    Tegemist vana metall kilbiga, testriga mõõtes kapi korpuses 240V pinget sees.
    Voolumõõtja ka töötab edasi ja pirn põleb.

    Kas see ongi loomulik nähtus?

    #2
    Vs: 3-Faasi

    Ei ole loomulik.
    Paar soovitust: vaata, et surma ei saa; vaata, et maja maha ei põle, vaheta el.süsteem välja.
    Tava el.lamp töötab 230V pealt, kui nulli asemel teine faas lükata siis peaks ta kiirelt läbi põlema.
    -

    Comment


      #3
      Vs: 3-Faasi

      Pmtslt kui ainult faasid on ja tähte ühendada 3 ühesugust koormust siis seal keskel on 0. Sinu juhtumi puhul siis ei ole ühtlane koormus. See kus pirn on väiksem takistus kui ülejäänud kaks. Joonista tähe skeem paberile ja saad ise ka aru kust see madalam pinge tuleb, faasi saab otstel kui kolmnurka ühendada siis 220 pirn küll tuhmilt ei põle! OUch.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.

      Comment


        #4
        Vs: 3-Faasi

        Saan siis õigesti aru, et voolumõõtja ja pirn saavad sealt kolmest faasist nulli kätte?

        Comment


          #5
          Vs: 3-Faasi

          Esmalt postitatud kaller poolt
          Saan siis õigesti aru, et voolumõõtja ja pirn saavad sealt kolmest faasist nulli kätte?
          Ei saa nad sealt mingit nulli. Pirn põleb, sest ka mõnes teises faasis on hetkel koormus, kui need välja lülitada, siis kustub ka pirn. Või kui teise faasi lülitada suur koormus, põleb pirn läbi, sest pinge tõuseb liiga kõrgeks, maksimum juhul on see ca 400V.

          0 soone katkemine on üsna ohtlik, sest sõltuvalt koormuste jagunemisest hakkab pinge kõikuma vahemikus 0-400V.

          Comment


            #6
            Vs: 3-Faasi

            Aga rääkige voolumõõtja toitest. Voolumõõtjal olemas ka ju null juhe, kui see lahti ühendada, peaks see ju seisma jääma, või teda see null juhe üldse ei kõiguta

            Comment


              #7
              Vs: 3-Faasi

              Kui see peaks olema sul EE arvesti siis ei tohi seal midagi "testida". Jutujärgi tundud elektritöödest mittemidagi teadvat...otsi mõni teadja, kes selle jama korda teeb - 230/400V pole katsetamiseks.
              -

              Comment


                #8
                Vs: 3-Faasi

                Esmalt postitatud kaller poolt
                Aga rääkige voolumõõtja toitest. Voolumõõtjal olemas ka ju null juhe, kui see lahti ühendada, peaks see ju seisma jääma, või teda see null juhe üldse ei kõiguta
                Mingit erilist elektriarvesti mõõteviga tavaolukorras ei teki kui neutraaljuht arvestist mööda viia ja see juhuslikult arvestiga ühendamata jääb. Kui arvesti saab kõik kolm faasipinget võrdselt kätte, moodustub tema sisemisest tähtlülitusest iseenesest uus "null" enam-vähem sellesama potentsiaaliga mis oleks ka sinna külgeühendataval juhtmel.
                Elektroonika töötab suitsu baasil.
                Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                Comment


                  #9
                  Vs: 3-Faasi

                  Esmalt postitatud fre poolt
                  Mingit erilist elektriarvesti mõõteviga tavaolukorras ei teki kui neutraaljuht arvestist mööda viia ja see juhuslikult arvestiga ühendamata jääb. Kui arvesti saab kõik kolm faasipinget võrdselt kätte, moodustub tema sisemisest tähtlülitusest iseenesest uus "null" enam-vähem sellesama potentsiaaliga mis oleks ka sinna külgeühendataval juhtmel.
                  Tänud konkreetse vastuse eest

                  Comment


                    #10
                    Vs: 3-Faasi

                    Faasidel ei ole mitte ainult pinge nulli suhtes vaid ka teineteise suhtes. Kui asja geomeetriliselt kujutada, siis faasid moodustavad võrdhaarse kolmnurga ja null on kolmnurga keskpunkt. Faaside vahel on 400V (kolmnurga tipust teise tippu) ja iga faasi ja nulli vahel 230V(kolmnurga tipust keskpunkti) . (kes ei usu, tehku joonis mingis suvalises skaalas ja mõõtku)
                    Kui nüüd null lahti ühendada, siis seal juhtmes moodustub õige nulli suhtes mingi pinge. See uus null võib sõltuvalt faaside koormusest olla suvalises punktis kolmnurga sees - kõige hullemal juhul saab üks faas 400V ja teised 0V, võimalik on aga igasugused kombinatsioonid. Küll aga kui mõne faasi pinge on alla 230V, siis ühe või mõlema teise faasi pinge peab olema üle 230V.
                    Seega nulli lahti ühendamine on VÄGA vale tegevus ja selle tõttu võib palju asju maha põletada.
                    Lisaks... MITTE KUNAGI ei ühendata lahti kaitsenulli, see on tappev!!! Kui on väga vaja null lahti lasta, siis lastakse töönulli kordusmaanduse ühendus, kindlasti aga mitte maandust... töönullist jookseb muidu ju kaitsenulli pinge sisse ja sellega lased kogu maja pinge alla, kõikide seadmete kered jne.


                    Ajalooliselt oli kunagi ka 3x220V süsteem, kus oligi faasideVAHELINE pinge 220V. Mingit töönulli ei olnud ja kõik tarbijad ühendati kahe faasi vahele. Ja kõik töötas kenasti. (lisaks on 3x220V süsteemil suurepärane võimalus lampisid pimedamaks lasta kui kaks võrdse võimsusega gruppi panna A-B ja B-C faaside vahele ja siis lisalülitiga B-faas ära katkestada... kohe jäävad grupid jadamisi A-C vahele kus on ka 220V ehk siis lambid põlevad 1/4 heledusega). 3x220V süsteem on muideks kasutuses veel päris mitmes kohas tallinnas, näiteks tehnika tn. kandis ja isegi südalinnas Estonia teatri vastas majades.

                    Comment


                      #11
                      Vs: 3-Faasi

                      Esmalt postitatud digital poolt
                      Lisaks... MITTE KUNAGI ei ühendata lahti kaitsenulli, see on tappev!!! Kui on väga vaja null lahti lasta, siis lastakse töönulli kordusmaanduse ühendus, kindlasti aga mitte maandust... töönullist jookseb muidu ju kaitsenulli pinge sisse ja sellega lased kogu maja pinge alla, kõikide seadmete kered jne.
                      Kasutaks ometi korrektseid termineid, et mitte elektrist vähem teadlikke inimesi mitte segadusse ajada. Asja sisu on väga õige, aga töönull=neutraal (N) ja kaitsenull=kaitsemaandus (PE).

                      Comment


                        #12
                        Vs: 3-Faasi

                        Osades täiustatud Tallinna KT4 trammides on 3*230V süsteem. Teatud tingimustes on see isegi ohutum, nimelt 0 ja faasi vahel on ainult 130V.

                        Comment


                          #13
                          Vs: 3-Faasi

                          Esmalt postitatud digital poolt
                          Ajalooliselt oli kunagi ka 3x220V süsteem, kus oligi faasideVAHELINE pinge 220V. Mingit töönulli ei olnud ja kõik tarbijad ühendati kahe faasi vahele. Ja kõik töötas kenasti.... 3x220V süsteem on muideks kasutuses veel päris mitmes kohas tallinnas, näiteks tehnika tn. kandis ja isegi südalinnas Estonia teatri vastas majades.
                          See "ajalugu" ka minu korteris...
                          Kõik toimib suurepäraselt, elektrik pani muidugi kaitsmeid topelt...mõlemile faasile oma.
                          Niikaua kui korteris õige maandus puudub, on kõik OK. Ainult Starmani TV kaabel on see, millest tuleb eemale hoida või kui läheneda siis ainult kummikinnastega...kes siis viitsib seda galv. eraldajat koridori panna

                          Comment


                            #14
                            Vs: 3-Faasi

                            Esmalt postitatud digital poolt
                            Kui asja geomeetriliselt kujutada, siis faasid moodustavad võrdhaarse kolmnurga ja null on kolmnurga keskpunkt.
                            Eelkirjeldatud ühendusviisi nimetatakse siiski täht ühenduseks:


                            Esmalt postitatud digital poolt
                            Ajalooliselt oli kunagi ka 3x220V süsteem, kus oligi faasideVAHELINE pinge 220V. Mingit töönulli ei olnud ja kõik tarbijad ühendati kahe faasi vahele.
                            See on kolmnurk ühendus: