    sauna kerise kontaktor

    Tere,

    Pakub huvi sauna kerise (üldse elektri) kaugjuhtimine
    GSM seadme abil. On olemas releelahendus kuni 10 A
    jaoks aga kütteseadmetel on vaja võimsamat? Mis toodet
    oleks otstarbekas kasutada? Erinevaid nimetusi ja tooteid
    on palju, mis oleks õige suund, millist tootjat hinna poolest
    eelistada? Märksõnad; kontaktor, Solid State Relay (SSR),
    IGBT, MOSFET...?

    tänud ette

    #2
    tevalo on natuke vale pood vast selliste asjade jaoks, need juba rohkem automaatika/elektritarvete all. Vali mingi kontaktor näiteks siit: http://www.silman.ee/?grp=el&mod=toode&id=1677
    Kõik nüüd oleneb, kuidas sa mõtled juhtida kerise sisse/välja lülitamist vastavalt temperatuurile. Võib-olla on kasulikum hankida mõni olemasolev kerise automaatika plokk ja sellele lihtsalt lisada käivitusnupu/lüliti juurde mingi lülitav relee?

    Comment


      #3
      Tänud vastamast.
      Kuna enamasti on kerisel ikka mingi temperatuuriregulaator
      olemas, siis sellega pead ei vaeva - juhiks ainult sisse/välja lülitamist.

      Comment


        #4
        Odav süsteem koosneks vanast mobiiltelefonist, väiksest loogikaskeemist, releest, kontaktorist. Helistad 5xxxxx numbrile, ahi lülitub sisse helistad uuesti, lülitatakse keris välja. Miinuseks on see, et ka valeühendus lülitab edukalt B-) .
        Tagasisidena võib kasutada tagasihelistamise funktsiooni - peale sisselülitust(helistamist) aeg 1minut; peale välja lülitust aeg 5 min. (taimer ja relee telefoni kiirvalikunumbri klemmidel.) Keerulisem tagasiside oleks sõnumi saatmine (näit: "a" -sisselülitus ja "w" - väljalülitus. Nokial ~10 klahvivajutust).
        -

        Comment


          #5
          Originally posted by marcor1@Apr 7 2005, 12:44
          Miinuseks on see, et ka valeühendus lülitab edukalt B-) .
          Siis kui kasutada ernevaid helistajate gruppe ja/vöi "vaikuse meloodiat", ei tohiks ka see mingi probleem olla.
          Head susserdamist !

          Comment


            #6
            Kuna tegelen tasapisi GSM telemaatikamoodulitega, siis
            see osa on lahendatud. Ma ei ütleks, et ka tööstuslik
            lahendus väga kallis on, valmis SMS juhitav Nokia sisuga
            DIN liistule minev seade on ca 200 eur. Sisendeid ja väljundeid
            on pinuga. Lisaks javas programmeerimise võimalus
            keerukamateks vajadusteks. Kaheksa väljundiga releeboksi
            on ka võimalik suht soodsalt juurde saada aga subatud voolutugevus
            neil lülitustel ca 15 A, mida jääb saunakerisele väheks.
            Seepärast siin teemat uurisin.

            L.

            Comment


              #7
              Aga milles siis probleem? Võta kõige lahjema lülitusvõimsusega "GSM lülitusmoodul" ja pane see tavalist kontaktorit lülitama.
              Samas kas see lülitus on 1x15 või 3x15A, kui 3x15A siis on võimsust kuhjaga ~10kW.
              -

              Comment


                #8
                Aga milles siis probleem? Võta kõige lahjema lülitusvõimsusega "GSM lülitusmoodul" ja pane see tavalist kontaktorit lülitama.
                Samas kas see lülitus on 1x15 või 3x15A, kui 3x15A siis on võimsust kuhjaga ~10kW.
                See on siiski 8 x 10 A, aga kas neid võib kokku ühendada?
                Kas see lülitus on nii üheaegne, et mõni releekontakt enne
                maha ei põle kui kõik sisse lülituvad...?

                Comment


                  #9
                  8x10A (~18 kW) väga huvitava lülituse ja võimsusega saunaahi. Miks 8x10, erinevaid faase on tavakasutajale on ju ainult 3. Väga imelik...
                  -

                  Comment


                    #10
                    8x10A (~18 kW) väga huvitava lülituse ja võimsusega saunaahi. Miks 8x10, erinevaid faase on tavakasutajale on ju ainult 3. Väga imelik...
                    Ma ei tea mida ja kuidas sa aru said aga tegemist on universaalse releekarbiga
                    (liidestub GSM kontrolleriga) milles on kokku kaheksa releed - ma ei rääkinud
                    faasidest. Sellega võib lülitada kõike muud aga sauna jaoks ilmselt on ühe relee
                    kontaktid liiga nõrgad(norm 10A/peak 15a), eespoolse pakkumise peale mitu
                    releed paralleelselt ühendada küsisin releede pealelülituse üheagsuse kohta.

                    L.

                    Comment


                      #11
                      Yldiselt paralleelselt yhendades ei saa head tulemust, öigem oleks ikka vastava lylitusvooluga kontaktor otsida.
                      Head susserdamist !

                      Comment


                        #12
                        Ei tohi paralleelselt ühendada. Võta õige kontaktor.
                        Kui poest ei raatsi osta siis on mul laua peal totaalselt üleliigne tutikas ABB kontaktor, A9-30-10, lubatud vool 26A faasi kohta.
                        Vii minema ja jäta 150 krooni lauanurga peale.

                        Comment