Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
http://www.elfafoorum.eu/faq.php
See more
See less

Missugune inverter päikesepaneelide jaoks?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Missugune inverter päikesepaneelide jaoks?

    Selliste paneelide jaoks: CL-SM60P

    https://www.amazon.de/-/en/dp/B09NNC4CBG/

    või

    https://www.amazon.de/-/en/dp/B09HXN3MDF/

    või midagi muud? Soovitustest kosmilise hinnaga asjadele ei ole huvitatud.

    #2
    Minu arvamus - kokkusaav süsteem peab suutma töötada ilma välise võrguta. Nimetatutest teisel oleks nagu välja toodud et "can not work with battery", mis näitab et ta on mõeldud on-grid süsteemi. Teha täna Eestis "on-grid only" süsteem on kuritegelik rohemafia toetamine, niikaua kuni tootmist ei arvestata kW kW vastu nagu muus maailmas. Lisaks ei saa siis elektrit kui välisvõrk on miskipärast maas.

    Edit: kui amazonis on kirjelduses et akuga ei tööta, siis aliexpressis on et töötab akuga. Võta siis kinni mis on mis...
    viimati muutis kasutaja OSX; 21 04 2022, 22:57.
    Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
    Konfutsius

    Comment


      #3
      Mõlemal on justkui kirjas, et töötab ka ilma akuta.
      Iseasi, et kuidas see põhimõtteliselt välja näeb?
      Nagu pilv tuleb, nii OFF?
      Ma saan aru, et need seadmed avaliku võrgu poole midagi tagasi ei anna?
      Optimaalse koormuse jaoks oleks siis vaja mõõta sissetuleva võrguotsa voolu ja selle järgi reguleerida näiteks mõnda küttekeha seadme väljundis.
      Click image for larger version  Name:	Hdd7dfcbb201b44d5ac258740fdfb51a53.jpg Views:	0 Size:	71,4 KB ID:	1120086
      viimati muutis kasutaja a1; 22 04 2022, 08:29.

      Comment


        #4
        Taolistel "vooluruuteritel" on reeglina
        • PV port
        • AC sisendport
        • akuport
        • AC väljundport
        AC sisendport on ühesuunaline ehk tagasitoidet ei toimu. Et AC väljundpordis oleks pinge, peab vähemalt üks ülejäänud portidest olema pingestatud ehk aku pole kohustuslik kui PV, võrk või generaator on saadaval. Kui vooluruuter läheb ülekoormusesse või kui väljundvõimsus ületab PVst + akust saadavat, lülitub ta välja.
        Tähele tuleb veel panna PV sisendpingete vahemikku, millest sõltub kasutatavate paneelide arv jadas/rööbiti.

        Comment


          #5
          mina olen nii arusaabud et

          on grid - annab osa toodangust võrku tagasi. nagu mikrotootja lahendus.

          off grid ei anna midagi võrku tagasi ja töötab isesisvalt.

          Comment


            #6
            Nii on, aga normaalsel juhul peaksid saama oma toodetud energiat nii müüa (mitte anda) võrku kui võrgu rikkel või võrgu puudumisel ise tarvitada. Nimeta seda gridi kuidas tahad...

            Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
            Konfutsius

            Comment


              #7
              Jutt täitsa õige. Off-grid ehk võrkuloov puhverdab päikeseelektrit akus ja jaotusvõrku midagi tagasi ei liigu, on-grid ehk võrkujärgiv puhverdab jaotusvõrgus ehk vajab töötamiseks välist "taktgeneraatorit".
              Võrgukao puhuks on osadel võrkujärgivatel akupuhvriga inverteritel oluliste tarvitite jaoks eraldi avariitoite väljund. Eeskirjade kohaselt peab võrkujärgiv inverter võrgukao puhul ennast jaotusvõrgust eraldama ja toite taastumisel viitega resünkroniseeruma.
              viimati muutis kasutaja enamlane; 22 04 2022, 21:51.

              Comment


                #8
                Ja aku peaks neil kõigil olema sest, mis nad on, suured UPS'id.

                Comment


                  #9
                  Suured upsid, mis millegipärast ei oska alati ise takti teha ja sõltuvad ainult välisvõrgu pakutavast... Väiksed upsid seevastu reeglina seda siiski oskavad .
                  Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
                  Konfutsius

                  Comment

                  Working...