Fluke t6
Collapse
X
-
Vs: Fluke t6
Midagi tarka kosta ei oska, aga kontaktivabu pingeindikaatoreid, mis kasutaja lõbustamiseks ka numbreid näitavad, on ju juba aastakümneid toodetud. Ise seda T6 riista näppinud pole, aga kontaktivaba mõõtmine võib teinekord täitsa kasulik olla, näitu muidugi ülemäära uskuda ei maksa, pinge olemasolu suure tõenäosusega siiski tuvastada suudab. Peamine probleem on, et sa ise pead mõõtmise ajal olema piisavalt hästi maaga ühenduses. Kui pole, näed pinget igas soones. Õnneks saad sellisel juhul musta juhet kasutada, ühendades selle sobiliku koha külge.
-
Vs: Fluke t6
Ma usun et küsimus on kontaktivaba voolu mõõtmisest, sellel Flukel on üleval pilu millesse saab sättida juhtme soone, umbes nagu ampertangid aga avatud, mitte ümber soone suletud.
https://www.elfadistrelec.ee/et/fluk...omSuggest=true
Comment
-
Vs: Fluke t6
Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitustKui T6 kontaktivabalt mõõdab, siis huvitav mida ta näiteks sagedusmuunduri väljundfaasi juhti mõõtes näitab?
Comment
-
Vs: Fluke t6
Kontaktivabalt mõõdab ainult ühte juhet, teise ühendad kas juhtmega või läbi näpu testri taga oleva klemmi külge. Muunduri puhul siis piisab kui palja käega pistiku teise auku nael torgata. Oli vist veel soovitus et käsi märjaks teha.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Comment
-
Vs: Fluke t6
T6 garantii pole ju eluaegne, vaid 2...4 aastat.
https://www.fluke.com/en-us/product/.../fluke-t6-1000
Aga selle "eluaegsega" on nii, et kehtib veel 7 aastat peale tootmisest mahavõtmist, ostust vähemalt 10 aastat.
https://www.fluke.com/en-us/support/warranties
Comment
-
Vs: Fluke t6
Tester kohale jõudnud ja niipalju kui mõõtsin, siis kohati näidud erinesid.
Valgustus kilbi faasi näit töökaaslase T5 ja uus T6
Kaabel 35ruutu.
T5 L1- 4,3A L2-6A L3-5,4A
T6 L1- 5,1A L2-7,1A L3- 6,5A
Mootorite faasivoolu mõõtes mõlemal näidud samaväärded. Ilma muundurita.
Muundurite taga mõõtes, olid ka näidud amprites erinevad. Kirja ei pannud, aga meelde jäi see,
et muunduri sagedusnäit oli 40Hz ja tester näitas 22Hz.
Autotrahvo väljundpinget hakkas mõõtma kontaktivabalt alles 18V juures.
Kontaktivabalt pinget mõõtes peab olema testri must mõõteots alati vastu maandust, et rahuldav tulemus saada.
Testri maandusklemmi ühe käe näpuga ja teise käega maandusest hoida ei aita.
Nädala algul proovin 9kW puhurit ja saab ka äkki analisaatori ühendada.
Comment
-
Vs: Fluke t6
https://www.fluke.com/en-us/product/.../fluke-t5-1000
Ja ei loe mina sealt kusagilt välja, et T5 oleks True-RMS. Seega ongi riistal täiesti lubatud keerekskiskunud siinuse korral suvalisi numbreid näidata. Sellega seoses peaks T6 näit usaldusväärsem olema.
Aga et muunduri taga mingi reaalsust kajastav näit saada, peab riistal madalpääsufilter sees olema. Ehk siis üle 1kHz läbi pääseda ei tohi, mõõduriist võib muidu lihtsalt lolliks minna, suvalisi numbreid näidata.
Kontaktivabalt mõõdad pinget siis kui muudmoodi tõesti ei saa. Näiteks enne arvestit plommitud osa peal (kui üldse võimalik muidugi). Saad näiteks teada, kas posti otsast peakaitse peale faas tuleb või mitte.