Pyronix Para Super 2 alarm

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • murphy
    Liige
    • 02/2005
    • 3108

    #1

    Pyronix Para Super 2 alarm

    Sattus siis kätte antud alarm. Oleks vaja instalatsiooni manuali. Muidugi vaja resettida parool jms.
    Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
    1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
    2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.
  • kreeklane
    Liige
    • 08/2003
    • 7251

    #2
    Vs: pyronix para super 2

    arvatavasti kasutaja parooli?selleks on vaja master parooli.
    algselt 1234
    kui see on aga ära muudetud,siis viska minema

    Comment

    • moi
      Liige
      • 01/2003
      • 7727

      #3
      Vs: pyronix para super 2

      See on vaja NVM kustutamisega tehase algseadetesse viia, ainult ei mäleta milline jumper pinge peale lülitamise ajaks lühistada tuli.

      Comment

      • anku
        Liige
        • 03/2004
        • 116

        #4
        Vs: pyronix para super 2

        Kui sain teist õigesti aru siis on vast see fail abiks http://www.upload.ee/files/2952361/R...aller.pdf.html

        Comment

        • moi
          Liige
          • 01/2003
          • 7727

          #5
          Vs: pyronix para super 2

          Seal sees on jah NVM reseti tegemiseks kõik olemas.
          viimati muutis kasutaja moi; 03 January 2013, 11:17.

          Comment

          • murphy
            Liige
            • 02/2005
            • 3108

            #6
            Vs: pyronix para super 2

            Ok tänud, katsetan. VB saab taaskasutada.
            Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
            1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
            2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

            Comment