Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • kikas13
    Liige
    • 02/2008
    • 143

    #1

    Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

    Tere!

    On vaja kiirelt tänase päeva sees välja võluda kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem toitetrafosid kasutades. Ei suuda ise leida.

    Tänan!
  • fre
    Liige
    • 02/2004
    • 3814

    #2
    Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

    Esmalt postitatud kikas13 poolt
    ... arvesti skeem toitetrafosid kasutades. ...
    Mis need elektriarvesti toitetrafod veel on?
    Kui on vaja elektriarvesti voolutrafodega lülitusskeemi, siis viimased leheküljed sellest:

    Kui veel pingetrafodega (100V väljundpingele tavaliselt, kõrgepingevõrkudes elektrienergia mõõtmisel) lülitusskeemi vaja, ehk leiab hea otsimisega sellegi.
    Elektroonika töötab suitsu baasil.
    Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
    Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

    Comment

    • kikas13
      Liige
      • 02/2008
      • 143

      #3
      Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

      asi seisnes selle, et avastasin juhuslikult suures kilbis (630A) ,et on lühis esimese ja kolmanda faasi vahel. Tuli välja, et kilbi tehases oli valesti otsad ühendatud (arvestil). Kui sellist viga poleks kõrvaldatud siis võib ise teada, mis oleks juhtunud.

      Comment

      • styleman
        Liige
        • 06/2005
        • 23

        #4
        Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

        Esmalt postitatud kikas13 poolt
        asi seisnes selle, et avastasin juhuslikult suures kilbis (630A) ,et on lühis esimese ja kolmanda faasi vahel. Tuli välja, et kilbi tehases oli valesti otsad ühendatud (arvestil). Kui sellist viga poleks kõrvaldatud siis võib ise teada, mis oleks juhtunud.
        Milline kilbitehas selliseid kilpe väljastab?
        Marek

        Comment

        • kikas13
          Liige
          • 02/2008
          • 143

          #5
          Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

          Ei tee siin kohal seda avalikuks, kuna see võib mõjuda halvasti firmale. Pealegi oli sellele obj väga palju kilpe valmistada, ning olid veel mõned vead sees teistes kilpides.

          Comment

          • tlwww
            Liige
            • 11/2003
            • 43

            #6
            Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

            Esmalt postitatud kikas13 poolt
            Ei tee siin kohal seda avalikuks, kuna see võib mõjuda halvasti firmale. Pealegi oli sellele obj väga palju kilpe valmistada, ning olid veel mõned vead sees teistes kilpides.
            Äkki vähemalt räägid neist vigadest, mida kilbitootja tegi.

            Comment

            • kikas13
              Liige
              • 02/2008
              • 143

              #7
              Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

              Valesti oli esimeses kilbis ühendatud arvesti kaabeldus.
              Teine viga oli magnetkäivitis, mis oli 24V, 230V asemel.
              Mõnedes kilpides oli juhtmestik veidralt veetud.

              Comment

              • tcumen
                Liige
                • 10/2005
                • 2077

                #8
                Vs: Kolmefaasilise elektrienergia arvesti skeem (toite trafosid kasut.)

                Deleted.

                Comment

                Working...