Momentary-to-toggle bi-stable relee

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • vana_kurat
    Liige
    • 10/2003
    • 60

    #1

    Momentary-to-toggle bi-stable relee

    Kuna ise jäin jänni otsimisega, siis palux abi. Olemas puldiga raadioteel juhitav moodul mille 2 nuppu, mõlema nupu vajutamisega saab väljunditesse "-" impulsi. nüüd oleks vaja sellist skeemi mis juhiks siis releed et kui 1. nupp vajutada siis on ja 2. nupp siis off. on ideid kellelgi . skeem ise võiks võimalikult pisike olla.
  • Padasonic
    Liige
    • 06/2004
    • 1263

    #2
    Vs: Momentary-to-toggle bi-stable relee

    RS-trigeriga vast kõige lihtsam. Kui see "-" tähendab impulsi negatiivset fronti, ehk siis nupu litsumisel kukub väljundis pinge näiteks ca 5V pealt peaaegu nullini. Kui väljundisse tekib miinuspinge, siis läheb asi keerulisemaks - vaja skeemil jalad taeva poole keerata ja mingi viguriga pulsi polaarsust muuta. Lausa emakeelne jutt netis RS-trigeri kohta olemas.
    Harjutamine teeb harjutajaks.

    Comment

    • raivo
      Liige
      • 01/2002
      • 1005

      #3
      Vs: Momentary-to-toggle bi-stable relee

      peaksid otsima 2 mähisega bistabiilset releed. üks mähis ühe nupu, teine teise külge ja ongi kõik. Omroni relee G6EK ntx.
      http://components.omron.eu/en/produc...e/default.html

      Comment

      • vana_kurat
        Liige
        • 10/2003
        • 60

        #4
        Vs: Momentary-to-toggle bi-stable relee

        Esmalt postitatud Padasonic poolt
        RS-trigeriga vast kõige lihtsam. Kui see "-" tähendab impulsi negatiivset fronti, ehk siis nupu litsumisel kukub väljundis pinge näiteks ca 5V pealt peaaegu nullini.
        täpselt nii ongi. tänud, uurin seda RS-i

        Comment