    Tere!
    Oleks vaja lülitada kolme 2000W küttekeha 230V -ga (igat siis eraldi ja eriaegadel) juhtima hakkab kontroller temp. anduri ja taimeri järgi. Vaja oleks nüüd selle kontrolleriga juhtida siis kas releesid, käivitit või miskit muud? - kas selleks miskiks muuks sobiks ka näiteks türistor? Käiviti oleks liiga suur (kui võtaks 3F käiviti ca voolu ju 9A, kuid suured mõõdud ja kõva plõksimine) Teine võimalus panna 3releed on olemas omroni 24V-se mähisega releed millel üks kontaktipaar 250V ja max 10A. Või oskate veel miski muu ja parema varjandi mulle öelda.

    #2
    Vs: 3 x 2000W lülitamine

    pane ikka eraldi releed. lülituspinge vastavalt selline, mida sul võtta on, 24 või 12 on hea küll. kontaktidepe peab olema lubatud lülituspinge 250V ja 10A või enam. relee lülitamiseks pead vast vooluvõimendi ja kaitsedioodi ka ette panema, et relee kontrollerit maha ei põletaks