Kas 20A peakaitsmega saab tööd teha 15 kW mootoriga?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Vs: Kas 20A peakaitsme tagant saab tööd teha 15kw mootoriga?

    Esmalt postitatud ppv poolt Vaata postitust
    Huvitav, kui suur on selle 11kW mootoriga 4 ruuduse kaabli soone pingelang.
    Meetrine soon annab 4 millioomi takistust.

    Comment


      #17
      Vs: Kas 20A peakaitsme tagant saab tööd teha 15kw mootoriga?

      Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust
      Meetrine soon annab 4 millioomi takistust.
      Seega 4 ruudune kaabel 1km 4 oomi, 20 A juures pingelang 80V. Võiks veel töötada.

      Comment


        #18
        Vs: Kas 20A peakaitsme tagant saab tööd teha 15kw mootoriga?

        Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
        No kolmefaasilise mootori töövool on ca 2A per 1kW, siis mis väega sul 20A kaitse vastu peaks pidama? Käivituskordsus on ilmselt sujuvkäivituse korral väike...
        Loodetavasti sama väega millega 16A kaitse 11kw mootorile vastu peab.11 aasta pikkuse igapäevase kogemuse toel.
        * * * * *

        Comment


          #19
          Vs: Kas 20A peakaitsme tagant saab tööd teha 15kw mootoriga?

          Esmalt postitatud urmas78 poolt Vaata postitust
          Seega 4 ruudune kaabel 1km 4 oomi, 20 A juures pingelang 80V. Võiks veel töötada.
          Elektrimootoriga on see jama, et pinge vähenedes peaks nüüd sama töö tegemiseks vool selle võrra suurenema.

          Comment


            #20
            Vs: Kas 20A peakaitsme tagant saab tööd teha 15kw mootoriga?

            Ega see mootor seal konstantselt maksimumkoormusel pruugi olla. Kui pikk kaabel, siis tuleb ilmselt vähe aeglasemalt lasta lihtsalt, et pöörded liialt ei langeks ja võibolla reaalselt 7-8kW peal toimetab üldse.