Teema ajendatud sellest, et mitmendat korda veekeedukannu kasutades on ununenud elektriradiaator selleks ajaks võrgust eemaldada. Tagajärjeks see, et enne vee keemahakkamist käib elektrikapis kõva plaksatus ja suur kolmefaasiline üldkaitse lendab välja. Õige kah, lubatud vool on paari ampriga ületatud, sest kogu maja peale on kasutuses vaid üks faasipaar. Ega kohe ei saa sisse ka lülitada, bimetall peab enne jahtuma, kui kaitse sisse jääb.
Vedasin köögitehnikale uue kaabli. Kuna kaitsmesse tuleb siiski 3 faasi, võiks selle kaabli koormuse jaotamiseks panna teise faasipaari külge. Visandasin ka skeemi, kuidas see võiks välja näha.

Küsingi igaks juhuks üle, kas kõik on nii nagu peab? Kas ühises faasis on vool samamoodi kokku väiksem nagu tavapärases kolmefaasilise süsteemi neutraaljuhtmes?
Lisaks ka RVK-d iga faasipaari ette, välja arvatud kolmandale (sinna ühendaks esialgu vaid valvesüsteemi).
Elektrisüsteem on 130/230V tähtühendus, kui eelnev jutt väga segane tundus. Seega kõik kaitselülitid peavad olema ühendatud hoovaga paaris, tarbijad kahe faasi vahel, neutraaljuht elektrikapist edasi ei lähe, PE on kapis ja köögi uuel kaablil sees olemas.
Tnx
Vedasin köögitehnikale uue kaabli. Kuna kaitsmesse tuleb siiski 3 faasi, võiks selle kaabli koormuse jaotamiseks panna teise faasipaari külge. Visandasin ka skeemi, kuidas see võiks välja näha.
Küsingi igaks juhuks üle, kas kõik on nii nagu peab? Kas ühises faasis on vool samamoodi kokku väiksem nagu tavapärases kolmefaasilise süsteemi neutraaljuhtmes?
Lisaks ka RVK-d iga faasipaari ette, välja arvatud kolmandale (sinna ühendaks esialgu vaid valvesüsteemi).
Elektrisüsteem on 130/230V tähtühendus, kui eelnev jutt väga segane tundus. Seega kõik kaitselülitid peavad olema ühendatud hoovaga paaris, tarbijad kahe faasi vahel, neutraaljuht elektrikapist edasi ei lähe, PE on kapis ja köögi uuel kaablil sees olemas.
Tnx