Magelis displei vigane
Collapse
X
-
Vs: Magelis displei vigane
lcd ekraanid tehakse standardite järgi ja juhtinime enamusel sama.. Kui saad täpse tüübi teada siis uue leidmine ja paigaldamine lihtne
Kas ei või olla lihtne ühendusviga? Kui on ühendus metalliseeritud klaasi ja ühendusklemmi vahel, siis on kehvasti -
viimati muutis kasutaja klm; 26 September 2017, 18:07.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
-
Vs: Magelis displei vigane
Astusin samasse ämbrisse, ja seetõttu tean.
Vahetükki CAT tangidega tegemine oli kõige väiksem mure, PLC kood tuli kah ringi teha, lisaks muidugi on progemiseks kaableid ja juhtprogramme vaja.
Kui saaks displey sisse uue LCD mooduli, siis jääks kõik see jama ära.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
-
Vs: Magelis displei vigane
Mingis juhendis räägitakse nüüd jah Telemecanique või Schneider Electric logodega ja ilma logodeta XBT N400 versioonidest, mis vajavad XBT ZN999 vaheadapterit (otsad on vahetuses)MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
-
Vs: Magelis displei vigane
Esmalt kontrolliks LCD ja ülejäänud plaadi ühendusi. Paistab ühe segmendigrupi ühenduse veana.
Kui kummilindiga, siis suht lihtne, hakkab peale puhastamist või kummilintide vahetust tööle. Liimitud kaabliga keerulisem.Comment
-
Vs: Magelis displei vigane
Tarkvara uuesti paigaldamine ei tundu lihtne, kuna omal selleks võimekus puudub. Korra võtsin selle lahti, et tuvastada defekt. Ekraani kummiriba näppimine tookord tulemust ei andnud. Ei julgenud seda ka päris ära lammutada.
Displei suremine toimus äkki, pärast paar ööpäeva jahedas ruumis seismist lakkasid osad segmendid töötamast. Vbl tõesti niiskuse kahjustuse vs. halva kontakti leidmiseks peaks selle päris avama.Comment
Comment