Kaitsemaandus
Collapse
X
-
Vs: Kaitsemaandus
Esmalt postitatud vanemleitnant pooltMidagi sellist tuleb joonistada ...
Mõni kasutaja oskab ainult oomi seadusi ja wikipeedia linke ninaalla visata ise vooluahelates toimuvast täielikku ettekujutust omamata, leidub õnneks targemaid.
Tegelikult huvitas mind see, kuidas on 3faasi RVK-s selle nüanssiga arvestatud, pole hetkel ühtegi mida lahti kakkuda ja uurida.Comment
-
Comment
-
Vs: Kaitsemaandus
Sain nulli keskmiseks vooluks 1,06 A.
Tegelikult huvitas mind see, kuidas on 3faasi RVK-s selle nüanssiga arvestatud,
pole hetkel ühtegi mida lahti kakkuda ja uurida.
Neljast mähisest läheb läbi kolme Faasi vool ja neljandast Nulli vool.
Kui mingil hetke toimub kuskil leke so neutraali mähisega on rööbiti mingi takistiga
siis voolude summa erineb nullist ning
trafo viiendas mähises indutseeritakse pinge.
See paneb siis kontaktori lahutama.
***
Võta kahe võrdse mähisega trafo südamik ja katsu sealt saada kolmandalemähisele mingit pinget
kui need kaks mähised on vastassuualised. Pane ühele poolele peale takisti ja juba midagi tuleb.
Nii lihtne see ongi.Comment
-
Comment
-
Vs: Kaitsemaandus
Mitte paberi jaoks vaid et teada.
1. meetod
Teha ahel faas, koormus, ampermeeter, maandus.
Ja teha ka üks teine maa. Kas varras maas, metallradiaator ja selle raudtorud jne.
Nüüd mõõta pinget selle "torumaa" ja maanduse vahelt.
Saame et voolu puhul I amprit on pingelang U volti.
Siis takistus on R=U/I.
2.meetod
On maandus ja kaks varrast mis torgata kaugemal maasse.
Mõõdame takistused M-V1, M-V2, V1-V2.
Ja siis arvutame. Olen aegajalt neid valemeid tuletanud
aga praegu ei hakka.
On kolm tundmatut ja kolm valemit, seega lahendatav.
See seaduslik käib ka umbes nagu teine meetod.Comment
-
Vs: Kaitsemaandus
Spets riista pole ka kohanud aga mõõta saaks kahte moodi.
Mitte paberi jaoks vaid et teada.
1. meetod
Teha ahel faas, koormus, ampermeeter, maandus.
Ja teha ka üks teine maa. Kas varras maas, metallradiaator ja selle raudtorud jne.
Nüüd mõõta pinget selle "torumaa" ja maanduse vahelt.
Saame et voolu puhul I amprit on pingelang U volti.
Siis takistus on R=U/I.Comment
-
Vs: Kaitsemaandus
Siis on kuskilt midagi koos.
Võta üks saslõki varras ja pista keset õue maa sisse selleks võrdlusmaaks.
Mis see ampermeeter näitas ja mida voltmeeter?
Füüsika Instituudi suur maanus oli 5 oomi ja igavene suur vaiade hunnik.Comment
-
Vs: Kaitsemaandus
ma olen siis midagi valesti arusaanud.
koormuseta pinge 221V mõõtemaanduse ja kaitsme vahel.
koormusega (täisvõimsusel elektriradikas) kaitsme ja tavamaanduse vahel.
pinge 219 V
vool 7,8 A
võimalik, et mõõteriist DCM266L luiskab
arvan et mul läeb vaja ikka õiget riista, mille üks mõõtevai käis 50m kaugusele, teine 150m pealeviimati muutis kasutaja olavsu1; 04 November 2015, 12:53.Comment
-
Vs: Kaitsemaandus
Sa pead mõõtma pinget tavamaanduse ja abimaanduse vahel, samal ajal mõõdad ka tavamaandusest läbiminevat voolu. Tavamaandus peab siis olema mõõtmise momendil PEN/PE juhtme/lati/milleiganes küljest lahti ühendatud.
Õige riist on mugavam kasutada, ei pea arvutama, muud vahet pole. Ohutum loomulikult ka.viimati muutis kasutaja A.S.; 04 November 2015, 12:59.Comment
-
-
Vs: Kaitsemaandus
ok, ma saan nüüd paremini aru. õige mõõteriist on ka silmapiiril. mõeldus küll kõrgepingepostide maanduste mõõtmiseks.Comment
Comment