    Elektrigeneraatorid

    Tervist tehnikaässad!
    Mure siis nüüd selline,et ostsin omale elektrigeneraatori,et maja valgustada jne.Mudel SDMO 2500.Prantsuse värk ja puha.Äkki avastasin,et kõik tuled geneka tööga vilguvad.Seal ju AVR ja puha aga tee või tina-ikka vilguvad.Nii pool tundi lasin masinal töötada ja siis otsustasin,et asi pole õige.Ja nii ta oligi-esimesena andis peagi otsad arvuti,siis külmik,siis mikrolaine,siis teler ja pesumasin.(Ja seda kuu aja jooksul)Tuli välja,et sünkroonset generaatorit ei tohigi elektroonika taha panna,kuna nad väljastavad mingit muud voolu.Vaja oli asünkroonset generaatorit,mis võimsuse kasvades tõstab pöördeid,minu oma aga vastupidi-hakkab ära surema.
    Siit küsimus targematele-mis jorn see on,mis ka minu genekast tuleva voolu teeks normaalseks ja kas see üldse on võimalik.Või tarvis uus masin osta?
    Tänud ette!
    viimati muutis kasutaja kagumees; 28 October 2012, 12:41.
  • qwerty
    Liige
    • 03/2002
    • 841

    #2
    Vs: Elektrigeneraatorid

    Kirjelduse järgi tundub, et sa üritad tervet elamist sellega töös hoida. Selleks on see genekas ikka väääga nõrk.

    Comment

    • vanemleitnant
      Liige
      • 02/2005
      • 1464

      #3
      Vs: Elektrigeneraatorid

      Esmalt postitatud kagumees poolt
      Tuli välja,et sünkroonset generaatorit ei tohigi elektroonika taha panna,kuna nad väljastavad mingit muud voolu

      Sellel lehel natuke teistmoodi jutt:
      Tänu AVR pingeregulaatorile võib generaatori külge ühendada kvaliteetset elektrivoolu nõudvaid seadmeid (peenelektroonika).

      Comment

      • holt
        Uustulnuk
        • 01/2006
        • 205

        #4
        Vs: Elektrigeneraatorid

        Generaator ei tohi pöördeid tõsta, ta peab pöördeid hoopis hoidma, see tagab õige sageduse - 50Hz. Pinget reguleerib AVR-plokk, mis muudab vastavalt vajadusele ankru ergutusvoolu. Teeb ta seda siiski ainult geneka võimete piirides ja enamasti natuke sellest allapoole, 2500 gene tüübitähises tähendab, et ta suudab väga lühiajaliselt kuidagiviisi ka 2,5kW-ga toime tulla, tegelikkuses pidevat koormust nii palju peaaegu ükski neist ei talu, tihtipeale on poes ju juba kasti pealgi kirjas kaks võimsust - hästi suurelt ja rasvaselt suurem number, et tulge lollid ja rabage ning siis kusagil tagasihoidlikult väikeses kirjas ka püsiv koormatavus, et oleks JOKK. Kui pöörded langevad, siis on see ilmselge tundemärk lihtlabasest ülekoormusest.

        Comment

        • kagumees
          Liige
          • 10/2012
          • 14

          #5
          Vs: Elektrigeneraatorid

          Ega ma nüüd tervet elamist sellega ka ei toitnud.Kui ainult vahest panin veekeetja 2000w taha,siis tõmbas genekal pöörded maha.Muid asju toitis pöördeid maha võtmata,aga kõige hullem asi oligi see,et hõõglambid kõik vilkusid.Kutsusin isegi tuttava elektriku kohale,et miks vilgub-vastuseks-see ju sünkroonne generaator ehkki AVR peal.Naabril asünkroonne genekas-sellel ei vilgu midagi.Ma ei tea,kas ma olen loll või juba selleks jäämas,aga kui naabrimees pani näiteks veekeetja taha siis genekas justkui ärkas ellu ja võttis kõrgemad pöörded.Võtsin kontakti müüjaga,sai isegi teist samalaadset genekat proovitud-aga lambid jäid ikka vilkuma.Kellel sünkroonne genekas tehke proovi-pange tavaline hõõgpirn taha,siis veendute isegi,et sellest AVR pole sünkroonse masina puhul abi essugi.
          Masin jah selline ja sai Stokkerist ostetud-http://www.anttila.ee/webapp/wcs/sto...goryId=3164910
          Kohal käis ka Stokkeri elektrik isiklikult ja ainult vangutati pead,nii,et see jutt masina sobilikkusest peenelektroonikale on täielik bluff.

          viimati muutis kasutaja kagumees; 29 October 2012, 07:34.

          Comment

          • imelik poiss
            Liige
            • 12/2011
            • 716

            #6
            Vs: Elektrigeneraatorid

            Tuleb välja et, varsti on kasulikum eesti energiaga leping lõpetada ja vedelkütusest elektrit välja vändata, onu peab nüüd veidi üle 500€ maksma sest, uus "digitaalne" voolumõõdik näitab nii mis talle paigaltati ilma küsimatta...
            Vana mõõdiku järgi oleks summa üle 6 korra väiksem, teevad vist nalja...

            See et genekas annab välja nö. 2,5kW on jama, see võib olla täielik maksimaal väimsus ja kui sagedusvahemik langeb on väga paljudel seadmetel jama elus püsida, toitetrafod on ju mõeldud töötama vahemikus 50-60Hz
            Alla selle või üle lendab temperatuur lakke ja asi suitseb.

            Comment

            • fre
              Liige
              • 02/2004
              • 3814

              #7
              Vs: Elektrigeneraatorid

              Olen ka rohkem kui 20 aastat diisel-elektrigeneraatorite hooldamisega tegelenud,
              kuid nüüdisaegsed terminid (oskussõnad) tekitavad minus segadust... Kas keegi
              seletaks ära, mis on sünkroonne ja mis on asünkroonne elektrigeneraator? Seda
              ma tean, et generaatorina võidakse kasutada ka asünkroonmootoreid, kuid kas
              siin on üldsegi seda mõeldud? Mida on aga siinses kontekstis mõeldud AVR all?
              Elektroonika töötab suitsu baasil.
              Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
              Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

              Comment

              • kagumees
                Liige
                • 10/2012
                • 14

                #8
                Vs: Elektrigeneraatorid

                Eelkirjutaja võttis sõnad käest.
                Aga vot asünkroonne jorn näeb välja selline

                Comment

                • bull3t
                  Liige
                  • 03/2007
                  • 46

                  #9
                  Vs: Elektrigeneraatorid

                  Keegi, kes rohkem kursis võiks rääkida, kuidas toimub asünkroongeneraatori pinge reguleerimine. Tean, et sünkroongene puhul AVR juhib ergutusvoolu vastavalt pingele/sagedusele. Kas asünkrooni puhul kasutatakse ergutuse tekitamiseks ikka kondekaid, või on mõni intelligentsem süsteem? Kuidas reageerivad erinevad generaatorid induktiivkoormusele?
                  Pinge kõikumise vastu sobiks ehk vahele panna selline riistapuu: http://www.oomipood.ee/product/avrr1...ga-indikaatori

                  Comment

                  • fre
                    Liige
                    • 02/2004
                    • 3814

                    #10
                    Vs: Elektrigeneraatorid

                    Esmalt postitatud bull3t poolt
                    ..... Tean, et sünkroongene puhul AVR juhib ergutusvoolu vastavalt pingele/sagedusele. .....
                    Pinge stabiliseerimine toimub küll tagasisidega ergutusvoolule, kuid stabiilse 50Hz
                    saamiseks peab ikka (olgu siis diisel- või muu) mootori pöörlemiskiiruse stabiliseerima.
                    Eraldi teema on olemasolevasse (50Hz) võrku energia lisamine (või mitme generaatori
                    koostöö nende ühisesse võrku, mingitel parvlaevadel on vist nii), sünkroniseerimine...
                    Elektroonika töötab suitsu baasil.
                    Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                    Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                    Comment

                    • murphy
                      Liige
                      • 02/2005
                      • 3108

                      #11
                      Vs: Elektrigeneraatorid

                      Imeliku poisi arengupeetus lööb jälle välja. V siis kange kraami all.
                      Niipalju lisan et async gened on olemas. Aga neil 1 suur miinus. Sobivad hõõglambi toiteks ainult.
                      Induktiivsete koormuste puhul ei tule sealt midagi välja. Põhjus lihtne. Async gene vajab rootori ergamstamiseks staatorit läbivat reaktiivoolu. See tekistatakse väliste kondensaatoritega. Kui ühendada induktiivne koormus nullitakse kondensaatorite effekt ära ja generaator lõpetab töötamise, lihtsalt ei genereeri enam.
                      Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
                      1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
                      2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

                      Comment

                      • kagumees
                        Liige
                        • 10/2012
                        • 14

                        #12
                        Vs: Elektrigeneraatorid

                        Nüüd ei saa enam halligi aru???
                        Ometi on ju Geko võimsuseks märgitud 2,5 kw
                        Tehnilised andmed:

                        mootor: Mitsubishi GT 600
                        silinder: 1
                        kiirus: 3000 U min-1
                        kütus: bensiin
                        õli mootoris: 0.6 l
                        jahutus: õhk
                        generaator: Asynchron
                        võimsus: 2,5 kw
                        pinge: 230 V
                        Max. Current 1~: 11 A
                        Current 1~ (Schuko): 11 A
                        Max. starting current cos φ 0,6: 11.5 A
                        sagedus: 50 Hz
                        kaitse: IP 54
                        kütusepaak: 12 l
                        tööaeg täisvõimsusel: 8 t
                        tööaeg poolel võimsusel: 15 t
                        kaal: 47 kg
                        mõõdud: 550 x 430 x 445 mm
                        müratase: 68 dB

                        Comment

                        • A.S.
                          Liige
                          • 10/2003
                          • 3724

                          #13
                          Vs: Elektrigeneraatorid

                          See 2.5 on siiski kVA, mitte kW. Kuigi aktiivtarbija (veekeetja näiteks) puhul teeb muidugi sama välja. Seega kui ainsa tarbijana vaid veekeetja järele ühendatud, muud ei midagi, siis ei tohiks probleeme tekkida.

                          Comment

                          • kagumees
                            Liige
                            • 10/2012
                            • 14

                            #14
                            Vs: Elektrigeneraatorid

                            Aga küsiks siis ikka uuesti üle-miks sünkroonsel AVR varustatud masinal hõõglambid vilguvad?
                            Tänud!

                            Comment

                            • vanemleitnant
                              Liige
                              • 02/2005
                              • 1464

                              #15
                              Vs: Elektrigeneraatorid

                              Kui suur koormus kokku oli, kui lambid vilkusid, kas näiteks ainult mõni lamp ka vilkus?