Nulljuhtme katkemise ohud (lahutatud teemast "Rikkevoolu kaitse")
Collapse
X
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
krt kaua te jahute oma neutraali kadumisega. palju on juhuseid selle kadumisest? Ma arvan et ei olegi, sest kõik Eesti toitevõrk on TN-C ja kui 4P rvk neutraal ära kaob, ei ole nagunii enam midagi teha, sest kõik asjad juba maha põlenud ülepinge tõttu!Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Kas vanemleitnant vanemleitnandi jutust aru sai?viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 04 January 2010, 22:07.Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Kuna elektrikutel on komme vastavalt TN-S ühendada kokku N ja PE ja ühendada kohaliku maandusega kokku.
PE tuleb tagasi ja on ühendatud riistade korpustega. Näiteks elektripliidiga korpusega.
Nüüd toimub pinge jagunemine maja sisese koormise (nt 2 kW kohvikann 24 oomi ) ja
maandustakistuse ca 30 oomi vahel. Korpus on seega kuskil 120 Voldi all.Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
kas keegi on kogenud oma nahaga üldse rvk töötamist? pole vahet, kas hoiad kahest faasist, kolmest faasist, faasist ja neutraalist, faasist ja PE-st, neutraalist ja PE-st. tunned ainult kerget surakt ja kõik. rvk väljas. ja see neutraali katkemise oht on olemas aga suhteliselt nulli lähedane. kui sa elad Eestis siis selline asi suht ebareaalne, sest meie jaotusvõrk on kõik TN-C süsteemis. st alajaamas on tehtud vastava takistusega maanuskontuur, millega on ühendatud trafo, väja tuleb alajaamast PEN (sama ristlõikega kui faasi sooned), igal elektripostil kus on tehtud mingi väljavõte. on tehtud veel eraldi maandus postile, et potensiaalid võimalikult vähe erineks üsteisest. selline tegevus viib PEN-i katkemise võimalikul väikseks.
väike pildimatrjal kaComment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Väga suur vahe on. Kui hoiad kahest-kolmest faasist, või faasist ja N-ist, ei juhtu midagi, s.t. juhtub see et RVK peab sind korras olevaks elektripliidiks või boileriks ja välja ei lülitu. Muidugi, pead olema maast isoleeritud, aga toasussides ja puitpõrandal on isolatsioon piisav.viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 05 January 2010, 21:58.Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Kordaks siinkohal RVK tööpõhimõtet, et vältida edasisi eksiarvamusi tema "kõikvõimsusest"...
Tarbitav vool lastakse läbi voolutrafo, ühefaasilise tarbija puhul mõlemad juhtmed, kolmefaasilise puhul kõik neli. Neljandaks on kindlasti N, neutraaljuht ehk "töönull". PE ehk kaitsejuht sealtkaudu ei käi! Normaalses olukorras kompenseeruvad trafos vastassuunalised voolud ja sekundaarmähises ei teki rikkesignaali (võtame analoogselt ampertangid - kui tangide vahele võtta näiteks laualambi juhtme mõlemad sooned, on näit null).
Kui aga tekib vool (rikkevool või kui inimene katsub pinge all olevat juhet) mis läbib seda voolutrafot ainult ühes suunas (vool läheb nö. "kõrvale", vastassuunaline seda võrdselt kompenseeriv vool puudub), siis see ka registreeritakse voolutrafo poolt ja RVK rakendub.
RVK korrasoleku kontrollimiseks on sellel testnupp. Vastava väärtusega takisti kaudu tekib testnupu ahelas samasuguse voolutugevusega (näiteks 30mA) vool, millise puhul RVK peaks rakenduma. Kui tihti seda testi teha... Igasugune elektroonikaseade võib ju suvalisel ajamomendil rikneda, keegi ei tea, millal. Suurem tõenäosus selleks on äikese ajal või ka muudel erilistel avariisituatsioonidel elektrivõrgus... Aeg-ajalt ikka tasub testnupuga korrasolekut kontrollida, RVK peab koheselt rakenduma ja ahelad katkestama. Seejärel lülitame ta uuesti sisse ja meil on jälle "puhtam ja kuivem tunne"...viimati muutis kasutaja fre; 05 January 2010, 22:30.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
-
Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Testnupuga soovitaks kontrollida ka näiteks peale äikese ülekäimist. Ühe rikkis RVK olen sellise testiga ka ükskord avastanud.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
-
MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Testima peaks korra kuus. Avastasin kord, et pool aastat testimata kaitse rakendusvool oli nimivoolust poolteist korda suurem. Pärast seda rakendumist hakkas jälle nimivoolu juures rakenduma. Ei oskagi seda nähtust kommenteerida. Mehaanika??Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
kui pe ja n kokku panna käib rvk välja, rvk tuleb jah kontrollida korra kuus.Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Küsiks ka siin teemas. Tekkis ühe kodanikuga väike vaidlus, tema väidab, et automaatidel on tähtis kust poolt vool peab sisse tulema, et ülevalt või alt. Vähemalt mina pole kuulnud, et sellel tähtsust oleks, peaasi, et ikka faas läbi käib?
viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 06 January 2010, 18:34.Comment
-
Vs: Rikkevoolu kaitse
Üldjuhul ei ole vahet, kuid enamikel tootjatel on automaadid selliselt koostatud, et on eelistatud (samas ka ainumõeldav) voolu sisend altpoolt. Saab muidugi igasugu ratse teha, kuid tuleks siiski järgida tootja juhendeid ja soovitusi.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.Comment