    pead sa silmas seda et märkamatult lülitab kaitse end välja?
    kui sissetulev PEN ühendatud N latile
    kordusmaandus on PE latile.
    N ja PE lati vahel on 0.5A kaitse. ja ütleme et kaitsme küljes häirekell (mis hakkab kaitsme väljalülitamisel tööle).

    Comment

    • A.S.
      Liige
      • 10/2003
      • 3724

      #152
      Vs: Maandus.

      Esmalt postitatud kalasala poolt
      kui sissetulev PEN ühendatud N latile
      Aga ei ole ju, PE latile on ühendatud.

      Esmalt postitatud kalasala poolt
      N ja PE lati vahel on 0.5A kaitse.
      Aga miks sa sellisel juhul need latid siis üldse kokku ühendad?

      Comment

      • kalasala
        Liige
        • 08/2015
        • 16

        #153
        Vs: Maandus.

        ausaltöeldes tundub selline süsteem lollikindlam.
        muideks kas ma saan õigesti aru et sel juhul oleks sisuliselt tegu TT süsteemiga?

        Comment

        • vanemleitnant
          Liige
          • 02/2005
          • 1464

          #154
          Vs: Maandus.

          Esmalt postitatud kalasala poolt
          tundub selline süsteem lollikindlam
          Sa ei saa ju enda kodus TT süsteemi teha, kui võrk ja alajaamad on TN-C.
          Kui elektriala teadmisi napib, ilmuvad ikka kulibinid ja jaantatikad välja.