Mure siis selline, et olen lõpetamas ühte varasemalt (eelmise põlvkonna poolt) alustatud sauna ehitust. Sinna on varasemalt sisse veetud 4-sooneline kaabel (eeldan, et 2,5mm² ristlõikega), ehk teisisõnu PE puudub.
Kuna see kaabel ei tule otse kilbist, vaid teisest tööstusvooluga kõrvalhoonest, millesse omakorda tuleb vool mingite päris jämedate individuaalsete mitmekiuliste kaablitega, musta isolatsiooniga, siis põhimõtteliselt on see saun hetkel kilbis vist mingisuguse 25A-se nõukaaegse automaadi järel...
Olen ma millestki väga fataalselt valesti aru saanud?
Kuna see kaabel ei tule otse kilbist, vaid teisest tööstusvooluga kõrvalhoonest, millesse omakorda tuleb vool mingite päris jämedate individuaalsete mitmekiuliste kaablitega, musta isolatsiooniga, siis põhimõtteliselt on see saun hetkel kilbis vist mingisuguse 25A-se nõukaaegse automaadi järel...
- Saan ma õigesti aru, et selle eelneva tõttu peaksin ma kindlasti arvestama 3-moodulise "peakaitsega", kust siis kõik faasid läbi jookseksid? Eeldusel, et kaabel, mis kõrvalhoonest sauna mul tuleb, on 2,5mm² ristlõikega, peaks see olema 3*16A (tüüp C?)? Ja selle järgi omakorda siis väiksemad kaitsed vastavalt tarbijatele? Või võib selle 3-se mooduli ära jätta, kui kõik tarbijad saavad väiksemate 1 mooduliste kaitsete taha?
- Kaitsemaanduse kaabli läbimõõt peaks olema teoorias siis 3*2,5mm²? Kas reaalselt näiteks 4mm² on piisav, eeldusel, et jõuseadmeid ma päris taha ei ühenda? Kuigi jah, kiirkeetja, õliradiaator, soojapuhur jne tuleks arvestada...
- Kaitsemaandust võib võtta sauna vundamendi kõrvalt paarikümne cm sügavuselt? Kas seal otsas peaks olema ka midagi sellist, et pindala suurem oleks? Kilbis jookseb kaitsemaandus lihtsalt otse eraldi PE klemmiliistu, kust laiali jaotatakse?
Olen ma millestki väga fataalselt valesti aru saanud?