    Majasse jookseb sisse kolm faasi ja null (vana 5 korteriga maja, korterites kahe juhtmega süsteemid) Kuidas on õigem oma seadmeid ja kodumasinaid maandada ?
    viimati muutis kasutaja COENG; 30 m 2006, 11:19.

    #2
    Ega muud varianti polegi, kui rahad kokku panna ja korralik kohalik maandus (PE) ehitada. Neutraali (N) kaitsemaandusena kasutada ei tohi, sest kui see kusagil posti otsas näiteks katki läheb või ära varastatakse (hea teleskoopvartega aiakääridega maha võtta, pole pinge all ;-P ), siis on kõigil seadmetel faas korpuses.

    Comment


      #3
      Vs: Koduseadmete maandamine.

      tegelikult on ka see võimalus, et omal ajal ehitati majale endale maanduskontuur ja siis null ühendati sellega kokku. kui on võimaliks selle kontuuri tuvastamine, siis sealt on asi lihtne: maandus tuleb vedada kilbist lisajuhtmena. kilbis läheb ta sel juhul kilbi kesta külge samasse kohta, kuhu null. pistikupesas neid kindlasti kokku ühendada ei tohi.
      majale maanduse ehitamine on ka muidugi hea idee ja samas hiljem tead täpselt, mis kvaliteedi ja usaldatavusega asi on.
      Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

      Comment


        #4
        Vs: Koduseadmete maandamine.

        Esmalt postitatud COENG poolt
        Majasse jookseb sisse kolm faasi ja null (vana 5 korteriga maja, korterites kahe juhtmega süsteemid) Kuidas on õigem oma seadmeid ja kodumasinaid maandada ?
        Ainuõige lahendus, renoveerida maja elekrisüsteem. Vahetada juhtmestik, korterites pistikupesad, ehitada välja sisend kilbile korduv maandus renoveerida maja sisendus kilp ja korterites olevad kilbid ja lasta teha vastavad tööd elekrtifirmal, kes omab vastavat litsenssi selliste tööde teostamiseks ja lisab ka tehtud tööde kohta vastava mõõteprotokolli. Kui siin küsitakse kuidas on seda maaduste värki mõtekas teha siis vastan üheselt.Ilmselt puudub asjast arusaamine, pädevusest rääkimata ja ei soovita omal käel midagi teha.Tegevus võib halvemal juhul lõppeda kellelegi maandusega puusärgis või sedmete ja kodutehnika maandusega prügikasti. Antud küsimuses soovitan kõigile , kellel puudub vastav koolitus ja pädevus antud küsimustes, jätke asi rahule! See tõsine teema, ja selle kallal pole mõtet hakata jahuma mingitest nullidest, maanduskontuuridest ja teab millest veel. Need küsimused lahendatakse kindlate reeglite järgi ja vastavate proffide poolt, siis on ka asjas kindel garantii ja peamine on ohutus nii enese kui teiste ja ka oma kodusedmete kohalt. Primaarne antud küsimuses on eelkõige ohutus !!!
        viimati muutis kasutaja humax; 02 m 2006, 12:35.

        Comment


          #5
          Vs: Koduseadmete maandamine.

          Kas mitte maanduskontuuri ei tule lisada ka vooluringi katkestav kaitse, mis sellesse juhtmesse (ehk maandatud seadme korpusesse) voolu sattumisel kohe seadme pinge alt vabastaks? Kui see kaitse puudub, jääb katkenud 0-juhtme korral seadme korpus pinge alla ja võib olla eluohtlik.

          Humaxiga 100% samal arvamusel.

          Comment


            #6
            Vs: Koduseadmete maandamine.

            Vooluringi katkestav kaitse on ikka faasijuhtmes, mitte maandusjuhtmes. Kui seadme kere jääb pinge alla on tegemist lühisega maa suhtes ja kaitse peab rakenduma 0,4 sekundi jooksul

            Comment


              #7
              Vs: Koduseadmete maandamine.

              Vastused küsimustele
              http://www.eetel.ee/index.php?t=1&id=26

              Comment


                #8
                Vs: Koduseadmete maandamine.

                Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
                Vooluringi katkestav kaitse on ikka faasijuhtmes, mitte maandusjuhtmes. Kui seadme kere jääb pinge alla on tegemist lühisega maa suhtes ja kaitse peab rakenduma 0,4 sekundi jooksul
                Seleta siis lahti nii, et oleks arusaadav

                Rikkevoolukaitse lülitatakse maandusahelasse, aga katkestavad kontaktid on faasiahelas.

                Te rääkisite ühest ja samast asjast, aga üks lippidest ja teine nende vahedest.

                Comment


                  #9
                  Vs: Koduseadmete maandamine.

                  Jassa poolt viidatud teostes on piisavalt skeeme RVK ühendamiseks. Rikkevoolukaitsest viiakse läbi faasijuhid ja neutraal, kaitsemaandus (PE) on katkematu ja läheb RVK-st mööda.