Keskused peavad vastama Eestis kehtestatud standarditele, Euroopa madalpingedirektiivile ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile. Sellised jaotuskeskused on tähistatud CE-märgiga.
Peajaotuskeskuse paigalduse kõrgus peab olema põrandast 1,8 m ülemise serva järgi. Kilp paigaldatakse selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120o. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi.
Keskuses tuleb kasutada valdavalt DIN-liistule kinnitatavaid moodultüüpi komponente. Samatüübilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Keskuste põhi-, abi- ning alamvooluahelate ühendamine teostada lahtiühendavate klemmliistude abil. Keskus koostada selliselt, et magistraalkaablitel jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega koormuse mõõtmiseks.
Jaotuskeskused dimensioneeritakse ca 25% võimsus- ja ruumivaruga.
Kaitseaparatuur peab taluma 6 kA lühisvoolu.
Peajaotuskeskuse paigalduse kõrgus peab olema põrandast 1,8 m ülemise serva järgi. Kilp paigaldatakse selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120o. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi.
Keskuses tuleb kasutada valdavalt DIN-liistule kinnitatavaid moodultüüpi komponente. Samatüübilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Keskuste põhi-, abi- ning alamvooluahelate ühendamine teostada lahtiühendavate klemmliistude abil. Keskus koostada selliselt, et magistraalkaablitel jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega koormuse mõõtmiseks.
Jaotuskeskused dimensioneeritakse ca 25% võimsus- ja ruumivaruga.
Kaitseaparatuur peab taluma 6 kA lühisvoolu.