Elektripaigaldise audit lõhkus elektroonika

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • qratman
    Liige
    • 03/2004
    • 594

    #1

    Elektripaigaldise audit lõhkus elektroonika

    Tehti audit. Protokolli järgi on kõik korras.

    Pärast mõõtmisi on katki:
    * Ruuteri toitekuubik
    * SMPS 5W toiteplokk (400V filterkonde lõhki ja veel muud pudi katki)
    * Hämaraandur varistor lõhki ja osa pasiive mustad.

    Viitaks nagu ülepingele?

    Tehtud mõõtmised:

    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	126
Size:	62,2 KB
ID:	1135080
    Isolatsioonitakistuse mõõtepinge 500V.

    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	124
Size:	24,0 KB
ID:	1135081
    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	126
Size:	42,6 KB
ID:	1135082

    Kuidas nii saab juhtuda?
  • urmas78
    Liige
    • 02/2003
    • 1604

    #2
    Kas enne ei öeldud et peab kõik tarbijad lahti ühendama?

    Comment

    • qratman
      Liige
      • 03/2004
      • 594

      #3
      Ei öeldud.

      Comment

      • moi
        Liige
        • 01/2003
        • 7723

        #4
        Ütlemisest ilmselt ka ei piisaks, peaks olema esitatud kirjalikus vormis.

        Comment

        • urmas78
          Liige
          • 02/2003
          • 1604

          #5
          Kas keegi teab kuidas seda auditit tehaks? Kas 500V antakse faasi peale ja seadmed peavad sellega hakkama saama või on mingi meetod et vältida seadmete kahjustusi? Lihtsalt oleks huvitav teada.

          Comment

          • elukaz
            Liige
            • 01/2005
            • 3667

            #6
            Piisab kui pe-n sild lahti lasta, 400V on piisav et suitsud välja lasta.
            Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

            Comment

            • home
              Liige
              • 12/2015
              • 1079

              #7
              Esmalt postitatud urmas78 poolt
              Kas keegi teab kuidas seda auditit tehaks? Kas 500V antakse faasi peale ja seadmed peavad sellega hakkama saama või on mingi meetod et vältida seadmete kahjustusi? Lihtsalt oleks huvitav teada.
              Mina olen neid mõõtmisi teinud, seda tehakse spetsiaalse testri abil. Põhiliselt kontrollitakse et võrk oleks õieti monteeritud, ja selleks midagi lahti ühendama ei pea, lihtsalt käid kõik pistikud läbi ja võtad näidud. Kyoritsu tester kippus mõõtmise ajal RVK väljalööma, Fluke seda ei teinud kunagi. Lahti ühendada tuleb ainult maandus, selle mõõtmise ajaks. Isolatsiooni mõõdetakse ainult juhul, kui visuaalselt tekib kahtlus, et juhe vahetamist vajab, ja loomulikult tuleb liin puhtaks teha, mõõdetaks 1500V miinimum, kõik mis taga on põleb läbi.
              See on litsentseeritud tegevus, vanasti oli litsents 3000 euri per aasta, neid litsentse on paarkümmend tükki terve Eesti peale. Kõik objektid on elektroonilises registris, tuleb sinna sisse logida va vaadata kelle litsentsiga on mõõtmised tehtud. Litsentsi omanikuga ühendust võtta, vaevalt tema litsentsist loobuda tahab.
              Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.

              Comment