    Boiler tekitab rikkevoolu

    Tere. Electrolux Dry Heat tehnoloogia boiler. Puhastasin katlakivist. Panin tööle tagasi. Paar tundi töötas, peale mida hakkas rikkevoolu kaitselülitit välja viskama. Vett kuskilt välja ei tilgu. Juhtmestikku vaadates ei näe, et kuskil null ja koro kokku saaksid minna.
    Seespool oli 4 varrast - anood, üks puhas (vist keraamilise kattega) varras ja 2 pikka, katlakiviga kaetud varrast. Neid kahte pikka puhastasin mehaaniliselt ning vahel riivas ka keraamilist katet, mille peale pritsis moned keraamika tukid. Kas asi voibki selles olla, et kuna keraamika on lohutud, siis annab sealkaudu rikkevoolu?

    #2
    vaheta küttekeha ja tihend ära

    Comment


      #3
      Mõõda vool ära palju tekib elektroodist maha, selle järgi saaks edasi mõelda.

      Comment


        #4
        Võimalik, et viga polegi boileris vaid hoopis kusagil mujal.
        Tihti on riikevoolu kaitsmete pealt kokku hoitud ja mitu väljuvat liini ühe rikkevoolu alla ühendatud.
        Kui nüüd juhtub selline asi et mõnes liinis tekkib neutraali ja kaitsenulli vaheline osaline lühis, siis senikaua kui rikkevoolu kaitset koormus ei läbi, ei juht midagi.
        Kui nüüd aga lülitada sisse mõni võimsam tarbija tekkib neutraal juhtmes pingelang.
        Kui sellest pingest põhjustatud vool saab kuskilt mujalt minna ei ole rikkevoolu kaitset läbivate voolude summa null ja kaitse rakendub.
        Vajad megerit e isolatsiooni testrit.