    Tere,

    Vaja oleks abi komponentide valimisel. Nimelt plaan oleks ehitada biopuhasti imbkaevu herkonlülitiga nivooandur. Tühjenduspumpadel küljesolevad ujukid on mind paaril korral kenasti üle lasknud, ning normaalset biopuhasti puhastusprotsessi rikkunud. Paigaldaks kaevu plasttoru, mille sisse ujuk magnetiga, nivoo ülemisse ja alumisse asendisse paigaldaks herkonid, mis hakkaksid juhtima tühjenduspumba tööd. Aga see, millised herkonid ja millist releed oleks vaja pumba juhtimiseks, sellele minu mõistus enam 100% peale ei hakka. Herkonite ja relee tarvis tuleks tekitada 250V kõrvale ka 12V toide. Mis eelise annab ümberlülitatava kontaktiga herkoni kasutamine?

    Selline asi ajaks asja ära?


    Tänan kõiki, kes võtavad vaevaks enda häid mõtteid minuga jägada.

    Parimat,

    Madis

    #2
    Vs: Abi! Nivooandur magnetlülitiga

    Herkoneid pane kohe hulgim. Ei lülita esimene pumpa sisse, üritab veidi kõrgema taseme juures järgmine. On teised üsna hellikud vidinad, ühe peale lootma jääda eriti ei julge.

    Comment


      #3
      Vs: Abi! Nivooandur magnetlülitiga

      Selline süsteem töötab sul reoveega maksimaalselt paar kuud.
      Puhta veega töötaks ilma hooldusetta võibolla paar aastat.
      Kõige kindlam oleks kogumiskaevu põhja uputatud rõhuandur.
      MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
      KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

      Comment


        #4
        Vs: Abi! Nivooandur magnetlülitiga

        Tegemist ongi biopuhasti poolt puhastatud nn puhta veega. Mida võib kasutada tarbeveeks, juua veel ei soovitata. Probleem seisneb selles, et kevadel ja sügisel, kui maapinnas on liigvesi siis uputab süsteemi üle. Immutuskaevus tõuseb vihma ja pinnaseveega veetase nii kõrgeks, et süsteem hakkab tagurpidi käima. Vesi satub biopuhastisse läbi puhta vee väljutustoru ning rikub puhastusprotsessi. Selle vältimiseks on immutuskaevu ehitatud pumpla, mille pump on varustatud ujukanduriga, mis siiani pole osutunud eriti töökindlaks.

        Comment


          #5
          Vs: Abi! Nivooandur magnetlülitiga

          Esmalt postitatud MadisT poolt Vaata postitust
          ...mille pump on varustatud ujukanduriga, mis siiani pole osutunud eriti töökindlaks.
          Vanasti olid elavhõbelülitid, need olid küll piisavalt töökindlad. Kestsid, kuni raud läbi roostetas.

          Comment


            #7
            Vs: Abi! Nivooandur magnetlülitiga

            Kunagi olid saada arvutid aga klaviatuure polnud.
            Ehitasime siis herkonite baasil ca 20 klaviatuuri.
            Töötasid. mgnetid olid lõigatud külmkapi ukse magnetist.
            Oli selline pehme magnetriba.

            Hiljuti sai ehitatud herkonitest ja takistitest meetrine mõõteandur, trükkplaat 100 herkoniga roostevabas torus.
            Asukohta näitas mA meeter.
            ****
            Kui ikka on hirm et herkon ei tööta siis on ju ka halli andurid. 0-1 väljundiga.

            Teha neis jada, see lülitab LED jada. Kriitiliselt punktist "kõrgema" LEDi signaal on "PUMPA" käsk.
            Kui ükski "alumine" LED ei põle on "AVARII".
            *****
            1 m veesammast on ca 0,1 atmosfääri.
            Vertikaalne toru on vees, õhk sees.
            Üleval on manomeeter ja ventiil et pumbata torru korraks õhku.
            Kui nüüd vee nivoo muutub 10 cm siis näit peaks muutuma 0,01 At.

            Võimalusi on palju.

            Comment


              #8
              Vs: Nivooandur magnetlülitiga

              vanast pesumasinast nivoo-lüliti ?

              Comment


                #9
                Vs: Nivooandur magnetlülitiga

                Selline asi ajaks asja ära?
                http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Liqui...4AAOSwbYZXanIe

                Olen seda tüüpi nivooregulaatoreid kasutanud päris palju. Tuleb kasutada ainult roostevaba terasest andureid ja regulaatorit peab saama reguleerida vastavalt vedeliku elektrijuhtivusele Muidu võib tekkida probleeme vihmaveega, mille elektrijuhtivus on erinev.
                Olen näinud neid 3 anduriga regulaatoreid müügil ka ostuportaalides - portselanisolaatoriga roostevabad andurid olid ainult millegipärast eraldi müügil?
                „Tööstusaparaadi“ toodangus oli kunagi näiteks 20l soolalahuste dosaator, mille sees oli 20 roostevaba andurit ja sai doseerida 1l kaupa.

                Rõhurelee on ka hea variant. Nüüd on olemas selliseid variante, mille võib panna basseini põhja. Vanasti kasutati membraaneraldajaid ja elektroonika oli veest väljas.
                viimati muutis kasutaja Svago; 13 m 2017, 10:20.

                Comment


                  #10
                  Vs: Nivooandur magnetlülitiga

                  Mõtlesin kasutada seda skeemi aga roostevanast nivooandurite asemel ühendaks alumise ja ülemise asendi taha herkonid, mis lülituksid magnetujukiga. Selline skeem toetaks seda?

                  Comment


                    #11
                    Vs: Nivooandur magnetlülitiga

                    Saad kasutada küll, lisad näiteks 2 takistit läbi 2 herkoni ja takistite ühine ots on kõige pikem elektrood. Metallanuma puhul on tavaliselt 2 elektroodi - min ja max, korpus on ühine.

                    Kõige rohkem sai kasutatud ESP-50. Sellel on 3 sõltumatut kanalit, väljundiks ümberlülituv relee ja
                    4 valitavat juhtivuse diapasooni. Ei olnud kohta, kuhu ei sobinud.



                    p.s. Kõik oleneb ka magnetitega süsteemist. Kui ujuk on ühe magnetiga, siis max nivoo herkon peab olema normaalselt avatud ja min normaalselt suletud. On olemas ümberlülituvaid herkone. Vajadusel saab signaale ka transistori või loogikaga pöörata.

                    viimati muutis kasutaja Svago; 13 m 2017, 14:40. Põhjus: lisa

                    Comment


                      #12
                      Vs: Nivooandur magnetlülitiga

                      Esmalt postitatud MadisT poolt Vaata postitust
                      Mõtlesin kasutada seda skeemi aga roostevanast nivooandurite asemel ühendaks alumise ja ülemise asendi taha herkonid, mis lülituksid magnetujukiga. Selline skeem toetaks seda?
                      MadisT kas teed seda tööd endale või tellijale (raha eest)?
                      Kui endale, siis jätka herkonite ja magnetitega.

                      Tavaliselt lahendatakse asi pumplates (ka reovee) hüdrostaatiliste nivooanduritega, lisatakse avariinivoole ujuk.
                      Lugemist:
                      Hüdrostaatiliseid nivooandureid kasutatakse vedeliku nivoo mõõtmiseks reservuaarides, mahutites, puurkaevudes jne. Hüdrostaatilise nivooanduri tööpõhimõte seisneb vedeliku hüdrostaatilise rõhu mõõtmises. Andur mõõdab vedeliku veesamba rõhku atmosfääri rõhu suhtes ja muundab selle väärtuse analoogsignaaliks (4...20 mA või 0...10 V). Standeli valikus on kahte tüüpi hüdrostaatilisi andureid. Väljastpoolt mahutit paigaldusega Nivopress D ja mahutisse paigaldusega Nivopress N.Nivopress D paigaldatakse mahuti alumisse ossa väljaspoolt. Mõõdetava ainega kokkupuutes olevad osad on valmistatud roostevabast terasest, mis võimaldab kasutada neid andureid kõrgendatud hügieeninõuetega keskkondades. Näiteks toiduainetetööstuses.Nivopress N paigaldamiseks lastakse andur kapilaariga varustatud signaalikaabli abil mõõdetava vedeliku sisse. Atmosfääri rõhuväärtus jõuab andurisse kaabli sees oleva kapilaari kaudu. Kaabliga hüdrostaatilised andurid võimaldavad mõõta vedeliku nivood väga laias diapasoonis. Maksimaalne mõõtepiirkond kuni 200 meetrit, täpsusega 0,25%. Kaabli maksimaalne pikkus kuni 300 meetrit. Peamine eelis antud anduritel on suur täpsus, mõistlik hind ja pikk tööiga.

                      Comment


                        #13
                        Vs: Nivooandur magnetlülitiga

                        Ikka endale. Biopuhastit paigaldav firma pole suutnud siiani mind rahuldava tulemuseni jõuda(töökindla).

                        Comment


                          #14
                          Vs: Nivooandur magnetlülitiga

                          Töökindluse poolest loobuks küll herkonvariandist.

                          Tööstuslikus variandis kasutatakse muidugi nivooandureid, mille väljundiks on 4..20mA.
                          Antud juhul sellist täpsust ilmselt pole vaja ja piisab ka lihtsamast lahendusest. Võib-olla tekiks antud juhul probleeme ka 4..20mA vooluga.? Elektroonikule ilmselt mitte, aga vajalik on siiski lisaplokk.
                          Kasuta ikka mõne automaatikafirma toodangut, mitte odavat hiina imet

                          Ma ei tea küll pumbatava vee mahtu, kuid on ju müügil ka veidi paremad ujuklülitiga pumbad.

                          http://www.elmatik.ee/?sisu=T%F6%F6stusautomaatika&viide=a&kood=NIVO

                          https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-tooriistad/aiahooldus/pumbad-ja-hudrofonid/tuhjenduspump-makita-pf1100_bccaa139/

                          Поплавковый выключатель – гарантия безопасности насосного оборудования от «сухоходности». Надежный, простой в подключении и эксплуатации, он доступен самому скромному бюджету.

                          viimati muutis kasutaja Svago; 16 m 2017, 14:12. Põhjus: lisa