Pinge seadmete korpusel

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • A.R.
    Liige
    • 02/2008
    • 5954

    #31
    Vs: Pinge seadmete korpusel

    Esmalt postitatud etsv56 poolt
    Lühisvoolude leidmiseks on olemas arvutiprogramm, mille abil on need lihtsalt leitavad. Mul peaks ka arvutis see olema alla tõmmatud.

    Muidugi saab arvutada ka nii " "Kes oskab natukenegi kooli füüsikat ja teha lihtsamaid matemaatilisi tehteid". "
    Ei usu et koolis nii keerulist valemit kasutatakse.
    Siin on vaja jagada ja korrutada ja liita.
    R= Eritakistus1*Pikkus1/Ristlõige1+ Eritakistus2*Pikkus2/Ristlõige2+ Eritakistus3*Pikkus3/Ristlõige3

    Excelis siis:
    Kood:
        A       B        C           D        E 
    1  Pikkus Millest  Eritakistus Ristlõige Takistus
    2  100     Al       0,0265     120       =A2*C2/D2
    3   20     Al       0,0265      16       =A3*C3/D3 
    4   20     Cu       0,0178     2,5       =A4*C4/D4 
                                             =SUM(E2:E4)

    Comment

    • etsv56
      Liige
      • 03/2011
      • 241

      #32
      Vs: Pinge seadmete korpusel

      Esmalt postitatud A.R. poolt
      Ei usu et koolis nii keerulist valemit kasutatakse.
      Siin on vaja jagada ja korrutada ja liita.
      R= Eritakistus1*Pikkus1/Ristlõige1+ Eritakistus2*Pikkus2/Ristlõige2+ Eritakistus3*Pikkus3/Ristlõige3

      Excelis siis:
      Kood:
          A       B        C           D        E 
      1  Pikkus Millest  Eritakistus Ristlõige Takistus
      2  100     Al       0,0265     120       =A2*C2/D2
      3   20     Al       0,0265      16       =A3*C3/D3 
      4   20     Cu       0,0178     2,5       =A4*C4/D4 
                                               =SUM(E2:E4)
      http://et.wikipedia.org/wiki/Eritakistus
      See on üks komponent lühisvoolu arvutamisel.
      Lühisvool tuleb arvutada kogu vooluringi kohta (sealjuures arvestada ka trafo sisetakistust). Oleneb vool ka sellest, kas lühis on faaside vahel või faasi ja neutraali vahel.
      Lühisvool on aluseks kaitselülitite valikul.

      Comment

      • A.R.
        Liige
        • 02/2008
        • 5954

        #33
        Vs: Pinge seadmete korpusel

        Esmalt postitatud etsv56 poolt
        See on üks komponent lühisvoolu arvutamisel.
        Lühisvool tuleb arvutada kogu vooluringi kohta (sealjuures arvestada ka trafo sisetakistust). Oleneb vool ka sellest, kas lühis on faaside vahel või faasi ja neutraali vahel.
        Lühisvool on aluseks kaitselülitite valikul.
        Kui meil on 250kVA trafo mis annab välja 230 V siis
        kannatab ta voolu ca 1000 A.

        Kood:
                 takistus      vool A
        liin     0,022083333  10415,09434
        kilbist  0,033125      6943,396226
        korter   0,1424	       1615,168539
        kokku    0,197608333   1163,918526
        Nii suur on siis lühisvool selles liinis.
        Kui palju muutub tulemis kui lisandub veel trafo takistus?

        See on selline koolipoisi arvutus. Jääb lootus et 32 A kaitse ikkagi rakendub.
        __________________
        Kas on mõni võimalus esitada tabelina andmeid?
        code pole kõige mõistlikum.
        ***
        Vanemleitnant teab.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 16 March 2014, 13:37.

        Comment

        • vanemleitnant
          Liige
          • 02/2005
          • 1464

          #34
          Vs: Pinge seadmete korpusel

          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Jääb lootus et 32 A kaitse ikkagi rakendub
          Nendel tingimustel peaks tegelikult ka C 40A kaitselüliti napilt rakenduma.
          A.R. lahendas ülesande väga hästi kuna, "Kes oskab natukenegi kooli füüsikat ja teha lihtsamaid matemaatilisi tehteid" peab lisaks ka mõistust omama.
          Aga keegi väitis siin, et "
          2,5mm2 ei ole ligilähedaltki piisav rikke ja lühisolukorra jms puhul". See väide peaks nüüd olema ümber lükatud.

          Comment

          • etsv56
            Liige
            • 03/2011
            • 241

            #35
            Vs: Pinge seadmete korpusel

            Paras selline pädevuseksami küsimus. Täiendaks, et peab ka natuke elektrit jagama.

            Comment

            • A.R.
              Liige
              • 02/2008
              • 5954

              #36
              Vs: Pinge seadmete korpusel

              Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
              A.R. lahendas ülesande väga hästi kuna, "Kes oskab natukenegi kooli füüsikat ja teha lihtsamaid matemaatilisi tehteid" peab lisaks ka mõistust omama.
              Siin peab märkuma et arvesse on võetud uusimaid avastusi ja voolu tagasi trafo juurde enam ei juhita.
              Muidu oleks ju takistus 2 korda suurem.

              Comment

              Working...