    PWM ventilaator

    Tervist,

    Mure pelletipõleti puhuriga. Nimelt muutus vana liialt häälekas ning sai välismaalt tellitud uus asenduseks. Koodi järgi puhurid samad, kuid ilmselt veidi teisiti kalibreeritud, sest ei hakka korralikult tööle. Juhtimine toimub läbi Crouzet Millenium 2 PLC'e. Kui vana puhuri kiirust sai muuta väärtuste vahemikus 200-255, siis uus käivitub ainult 255 (kõrge olek siis ilmselt) juures täispööretel. Puhur ise 3 juhtmega 24v , tahhomeetri ahelas 56k takisti. Kas annab miski nipiga tööpiirkonda muuta, või tuleb PLC ümber programmeerida? Takisti lisamine oleks viimane variant, sest töötsüklites peaksid kiirused muutuma.

    Skeemi saab näha siit:http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/M...40810_rev7.pdf
    Ventilaatoriks:Torin dsg 75-40 24v 12-28VDC

    Tänud ette.
  • Eggy
    Liige
    • 01/2003
    • 3644

    #2
    Vs: PWM ventilaator

    Mõõda võimalusel ossi/testriga ära mis vahemikus pinge seal ventika juhtotsas muutub, sellest võiks arvata kuidas asi käitub.

    Comment

    • bull3t
      Liige
      • 03/2007
      • 46

      #3
      Vs: PWM ventilaator

      Hetkel kahjuks täpsemalt mõõta ei saa, kuid lahtiste otste puhul tuli sealt maa suhtes 24v. Vana ventilaatoriga täispööretel langes ca 1.2v'ni. Uuega on täispööretel 7.5v.

      Comment

      • raxz
        Liige
        • 09/2003
        • 542

        #4
        Vs: PWM ventilaator

        Kas kaabli soonte värvid lähevad ka vanal ja uuel kokku? Ehk on seal midagi vahetuses, kui nii veidralt käitub.

        Comment

        • Eggy
          Liige
          • 01/2003
          • 3644

          #5
          Vs: PWM ventilaator

          Veel väike tähelepanek: Nagu ma aru saan on GND toide ja pöörete tagasiside. Mis siis kui see tagasiside signaal on teistsugune kui sinu eelmisel ventikal. Loogiline oleks vist eeldada iga pöörde peale ühte impulssi, rootsi foorumites oli kirjas, et see tõmmatakse takiga toitesse(see ongi see 56k takk?) ja siis iga impulsi ajal läheb ots madalaks. Proovi mõõta ka toitepinget ventikal kui pöörded on üleval-all, võimaluse korral just vana ventikaga.

          Comment

          • moi
            Liige
            • 01/2003
            • 7727

            #6
            Vs: PWM ventilaator

            Miks lingil toodud skeemil tahhomeetri takiga R1 ots väljundisse (O3) läheb ja Röd ots koos relee juhtimise otsaga hoopis sisendisse I2 läheb? Midagi on kas algataja jutus või skeemil valesti?

            Comment

            • bull3t
              Liige
              • 03/2007
              • 46

              #7
              Vs: PWM ventilaator

              Niisiis tegin täiendavaid mõõtmisi.
              Ventilaator siiski liigub ka väärtuste 245-254 korral - pöördeid selliselt küll nii vähe, et rootor vaevu ringi pöörleb.
              Ehk siis täispööretel (PLC väärtus 255) on pinge tagasisidel ligikaudu 1V. Seiskumise hetkel 6v (PLC väärtus 245). Seega kas selleks et normaalses vahemikus reguleerida saaks, tuleks tagaside ahelast väljuvat pinget teatud arv korda vähendada? Ilmselt oli eelmine puhur tõesti teistsuguse tagasiside ahelaga ja seega uut reguleerida ei saa.
              PS. Vana ventilaator nüüdseks jäädavalt immobiliseeritud.

              Comment

              • bull3t
                Liige
                • 03/2007
                • 46

                #8
                Vs: PWM ventilaator

                Asi korras. Aitas 16v zener diood PLC transistori väljundis, mis läbi 100kOhm takisti abil maase ühendatud. Puhuri tagaside läks siis zeneri ja takisti vahele. Ehk kunagi kellelegi abiks.