    voolutrafode summeerimine

    Küsimus väheke jämedama voolu valdkonnast: seadet toidetakse kahe paralleelse kaabli kaudu, kumbkil kaablil on peal voolutrafo 400/5A. Et tarbitavat voolu teada saada pean ma kahe ampermeetri näidud liitma. Kas on kuidagi võimalik voolutrafod liita ja mõõta ühe ampermeetriga koguvoolu?

    Rolts

    #2
    Kas primaarahelast ei saa mõõta ?

    Lauri Link

    Comment


      #3
      Voolutrafod on alajaamast tulevate kaablite peal. Mõlemal kaablil on alajaamas ees 250A automaat. Tarbitav vool ületab 400A. Vaja oleks kompenseerida cosf, automaatkompensaatoril on aga ainult üks voolu mõõtmise sisend.

      Rolts

      Comment


        #4
        ;D
        Kompensaator ei mõõda mitte voolu vaid seda nurka,kuipalju vool pingest maha jääb,kui koormus on induktiivne.ainult ühest trafost peaks piisama.