Vs: Probleem 1-wire DS18S20 anduritega
Pahalane käes! Süüdlaseks osutus veidi eemal asuv POE impulsstoitemoodul, millel võrgupinge alaldi järel olev elektrolüütkondekas oli läbi. Isegi mitte vähenenud mahtuvusega vaid täiesti null. Samas ega seda kondekat toite töötamiseks vaja polnudki, sest selle taga oleval kaameral ei ilmnenud töös vähimatki probleemiIme, et see konde Hiinas üldse sisse oli pandud. Kella tundmine tuli sellest, et hämardudes lülitusid sisse kaamera IR dioodid ja suurema koormuse all tekkisid ka suuremad häired võrgus või eetris. Hommikul kui IR valgustus välja lülitus, kadusid ka häired. Ilmselt oli tegu siiski eetrihäiretega, mis otsapidi jõudsid ka onewire liini, sest logiva arvuti UPS-i pealt jooksutamine midagi ei muutnud.