Milliseid automaatkaitsmeid kasutada:D:D

Collapse
X
 
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts
  • pastak5
    Liige
    • 09/2008
    • 6

    #1

    Milliseid automaatkaitsmeid kasutada:D:D

    Selline rumal küsimus et milliseid kaitsmeid kasutada järgmistel seadmetel:
    1.Max voolutarbimine
    180-370W
    Voolu valik
    110V/60Hz
    220V/50Hz(1ph)
    380V/50Hz(3ph)

    2.Max voolutarbimine
    0.75-1.1Kw
    Voolu valik
    110V/60Hz
    220V/50Hz(1ph)
    380V/50Hz(3ph)
    3.
    2,2 kw kompressor
    4.
    valgustus 6X(36w+36w)


    Või kuidas seda arvutatakse ette tänades Allan
  • moi
    Liige
    • 01/2003
    • 7727

    #2
    Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

    Kui tarbimine on antud vattides, siis ilmselt tarbitakse võimsust, 110V tähendab ilmselt pinget, mitte voolu.

    Comment

    • pastak5
      Liige
      • 09/2008
      • 6

      #3
      Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

      Hetkel kirjutasin toote kirjeldusest lähtudes

      Comment

      • kikas13
        Liige
        • 02/2008
        • 143

        #4
        Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

        elektrik vastab:
        krempel kokku on siis 3940 W see teeb ca 4000W/230V=~17.4A.
        Kuna sa olid maininud seal kompressori siis see on mootor ning sellele tuleks panna eraldi kaitse. Kindlasti C katekooriast. Las mõni teine teadlikum mees kinnitab kas C10 on piisav 2.2kW mootorile. Hetkel pole kokku puutund. Ja mis need esimesed kaks on?
        Siin tekib maru kahtlane tunne, et sellest koosneb mehe maja? ehk on vaja luua mingi projekt. paranda kui eksin.

        Lambid: kas sul on tavalised nn (maakeeli pirinid seal) või on päevavalguslambid ehk luminufoor lambid.

        Comment

        • pastak5
          Liige
          • 09/2008
          • 6

          #5
          Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

          esimene on balanseerimispink
          teine on montaazipink
          kompressor 3 faasiline kas siis on mõtekas panna 3-f.C 6A
          luminofoortorudega tööstusvalgustid(2x36w)


          Sooviks seadmed eraldi kaitsmete lla panna
          viimati muutis kasutaja pastak5; 26 September 2008, 22:31.

          Comment

          • Tikk
            Liige
            • 04/2003
            • 680

            #6
            Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

            3F mootoreid sisaldavatele seadmetele poleks paha ka mootorikaitselüliti ette panna.
            Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

            Comment

            • haes
              Liige
              • 10/2004
              • 33

              #7
              Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

              Tahad asjadele eraldi kaitset panna?

              Kõigepealt tuleb panna kilpi pea kaitse sinu puhul arvatavasti oleks see 3 vaasiline C10.

              Selline rumal küsimus et milliseid kaitsmeid kasutada järgmistel seadmetel:
              1.Max voolutarbimine
              180-370W
              Voolu valik
              110V/60Hz
              220V/50Hz(1ph)
              380V/50Hz(3ph)

              Pea kaitse on C kat siis paneme kõikidele seadmetele B.
              Esimesele seadmel on võimalik ühendada 3 vaasi soovitan ühendada 3 vaasi.
              370W/380V=0,9A nii siis paned esimesele seadmele kolmefaasilise 2A kaitsme.


              2.Max voolutarbimine
              0.75-1.1Kw
              Voolu valik
              110V/60Hz
              220V/50Hz(1ph)
              380V/50Hz(3ph)

              Teisel seadmel on kah võimalus ühendada kolm vaasi, soovitan kasutada seda võimalust. 1100w/380=2,9A siia paned 4A kaitsme

              3.
              2,2 kw kompressor

              2200W/380V=5,8A siia soovitan panna 10A Sest käivitamine tõstab amprid üles.

              valgustitele võib panna 1 amprise kaitsme või 2 amprise sest nad ei tarbi palju.

              Loodan et minu tekstist oli abi kuid kui hakkab välja lööma siis kas kaitse ikkagi käivitusmomendil väike või seadmes rike
              TEOSTAME ALUMIINIUMI KEEVITUSTÖID KA VÄLJASÕIDUGA OBJEKTILE!
              Detaili või konstruktsiooni väljatöötamine / projekteerimine ja näidistoote valmistamine
              CNC larer lõikus.
              http://www.veebi.info/v2/page.php?us...wood&page=4074

              Comment

              • kikas13
                Liige
                • 02/2008
                • 143

                #8
                Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                väike paranuds 2200W / 400V= 5.5 A me ei ela enam vene ajas.

                Comment

                • A.S.
                  Liige
                  • 10/2003
                  • 3724

                  #9
                  Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                  Esmalt postitatud kikas13 poolt
                  väike paranuds 2200W / 400V= 5.5 A me ei ela enam vene ajas.
                  Kui juba parandamiseks läks, siis jagaks selle veel √3-ga, tegemist ikkagi 3f mootoriga.

                  Comment

                  • reuter
                    Liige
                    • 12/2004
                    • 4453

                    #10
                    Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                    kas meil nüüd tuuakse elektri anumatega, et sõna "vaas" kasutame. võiks ju siis purk või manneg kaha kasutada. eestikeelne sõna faas võiks ikka kasutusse jääda.

                    mootori kaitseks kindlasti C tüüp ja pigem väiksem. käivitamisel ilma koormusetta võib mootori hetkeline tarbimine olla kolmekordne võrreldes nimivõimsusega. koormusega võib erinevus suuremgi olla. mul onul 30kW mootoriga saekaater, millel olid ees 100A sularid. kuna enam pole kaater pidevas kasutuses, lasi kaitsmed vahetada 60A vastu ja enam kaater käima ei lähe... lihtne arvutus näitab nimikoormuse tarbimiseks 25A, tegelik reaalne tarbimine harva ületab 10A faasi kohta. käivitamiseks on aga ikkagi 100A kaitset vaja, kuigi selle mootori mõistes on käivitus pea tühjalt.
                    4...6C kaitse lubab käivitamisel suuremat vooluimpulssi, aga ülekoormuse puhul suudab ikkagi kaitsme välja lüüa, samas B10...16 ilmselt peab käivitamise kinni, aga ülekoormusel põleb mootor sisse, sest kaitsme rakendumisvool on liiga suur.

                    tavatarbijatele(valgustid jms) B kaitse. pistikupesadele, kui seal on tõenäoline kasutada käsielektritööriistu, siis C kaitse.
                    Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

                    Comment

                    • kikas13
                      Liige
                      • 02/2008
                      • 143

                      #11
                      Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                      Tooks välja eraldi ühe tabeli:
                      Käivitus aeg 10 s 6 s 3 s
                      käivitus voolu kordsus 4 6 8

                      Pealegi ei aita mootorile, kui panna ainult kaitse vaid tuleb panna ikka ka termorelee.

                      Comment

                      • Tikk
                        Liige
                        • 04/2003
                        • 680

                        #12
                        Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                        Esmalt postitatud kikas13 poolt
                        Tooks välja eraldi ühe tabeli:
                        Käivitus aeg 10 s 6 s 3 s
                        käivitus voolu kordsus 4 6 8

                        Pealegi ei aita mootorile, kui panna ainult kaitse vaid tuleb panna ikka ka termorelee.
                        Ma ju rääkisin mootorikaitselülitist... Ja kui kasutad mootorikaitselüliteid (MKL), siis eraldi kaitset mootorit kaitsma pole enam vaja. Loetakse piisavaks MKL-t, kuna ta on suht täpselt välja arvutatud ja toodetud toimima suht väikeses parameetrite vahes. Kogu krempli ette soovitaksin panna aeglase toimega sularid, need ei tohiks voolutõukele nii tundlikud olla.
                        Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                        Comment

                        • kikas13
                          Liige
                          • 02/2008
                          • 143

                          #13
                          Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                          Oleks keegi nii hea ja seletaks ära:
                          1. 3 faasiline liinikaitse lüliti nt B25 lubab ühele faasile kui palju koormust, ehk selle valem?
                          2. mul on selline asi nagu ABB TA25 DU. seal peal on 3 asja nupp millega välja lülita siis reziimid auto ja manual. ning viimane on mootori kaitse. Kui suure peale peaks ma viimase keerama kui mul on 1.5 kW mootor (3f)?

                          Comment

                          • A.S.
                            Liige
                            • 10/2003
                            • 3724

                            #14
                            Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                            1. P=UxI=230x25=5750W, seda siis ühes faasis.
                            2. Umbes 3...4A (230/400V mootor), olenevalt mootori tüübist ja pööretest, loe mootoril olevalt sildilt.

                            Comment

                            • Tikk
                              Liige
                              • 04/2003
                              • 680

                              #15
                              Vs: Milliseid automaatkaitsmeid kasutada

                              Esmalt postitatud kikas13 poolt
                              Oleks keegi nii hea ja seletaks ära:
                              1. 3 faasiline liinikaitse lüliti nt B25 lubab ühele faasile kui palju koormust, ehk selle valem?
                              2. mul on selline asi nagu ABB TA25 DU. seal peal on 3 asja nupp millega välja lülita siis reziimid auto ja manual. ning viimane on mootori kaitse. Kui suure peale peaks ma viimase keerama kui mul on 1.5 kW mootor (3f)?
                              Vot ei ole sellist asja näinud, seal peal 3 asja nupp...jne MKL on ühes tükis ja rakendusvoolu saab reguleerida poole kuni paari ampri ulatuses, olenevalt tarbija võimsusest.
                              Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                              Comment