    Fiskars PS20 1.2kW UPS-i akudevahetus

    Peale akude vahetust ei lase ilmselt UPS-i aju inverterit tööle minna. Olen kuulnud, et selleks on vaja teha spetsiaalset RESET-i. Esipaneeli plaadil on hulk lüliteid, mida tuleks näppida. Oskab keegi öelda, kuidas seda teha?
  • elukaz
    Liige
    • 01/2005
    • 3670

    #2
    Vs: Fiskars PS20 1.2kW UPS-i akudevahetus

    Äkki on akud tühjad?
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

    Comment

    • reuter
      Liige
      • 12/2004
      • 4453

      #3
      Vs: Fiskars PS20 1.2kW UPS-i akudevahetus

      sellise võimsusklassi UPSid lülituvad sisse tihtipeale akudelt, seega kontrolli akude laetust, nagu eelkõneleja mainis
      Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

      Comment

      • Martj
        Liige
        • 04/2008
        • 2

        #4
        Vs: Fiskars PS20 1.2kW UPS-i akudevahetus

        Teil oli õigus. See UPS tulebki kõigepealt käima panna akudelt. Lisaks avastasin trükiplaadilt lüliti kirjaga "BATTERY START SWITCH". See tuleb ilmselt korraks sisse lülitada. Kahjuks on mul akud veel liiga tühjad, sest selle lüliti lülitamisel läks UPS ainult korraks tööle.

        Comment

        • reuter
          Liige
          • 12/2004
          • 4453

          #5
          Vs: Fiskars PS20 1.2kW UPS-i akudevahetus

          võta akud lahti, ühenda 12V komplektiks paralleeli ja mingi autolaadijaga laadima. saad niipalju matsu sisse, et masin käima jookseks, edaspidi laeb juba ise, kui muidugi asi töökorras on